Nata11Дата: Вторник, 03.10.2017, 14:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, помогитепроверить смету, она мне не очень нравиться, не могу понять что не так…(смущает
расценка на санацию)
Прикрепления: __-273.xlsx(55Kb)


Надо наблюдать, чтобы понять, и стараться понять, чтобы действовать.
 
ВерескДата: Среда, 04.10.2017, 17:12 | Сообщение # 2
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
меня тоже смущает
а что написано в проекте???
Виды санации можно условно разделить на 2 варианта:
1 вариант нанесение на внутреннюю поверхность защитного материала:
1. Нанесение цементно-песчаного раствора(расценки есть в ФЕР)
2. Нанесение покрытия Скотчкоут(только в ТСН)

2 вариант протаскивание вовнутрь сущ.трубы
1. Использование пластиковой трубы -  реновация  (Pipe Bursting), выполняется с разрушением старых труб (расценки в базе ФЕР)
2. Использование пластиковой трубы - релайнинг (Pipe Lining), без разрушения(полимерный рукав и пластиковая труба)(Процесс Феникс в базе ФЕР, и пластиковая труба в базе ФЕР)

Такие работы производятся на основании проекта, что прописано у вас, от этого и отталкивайтесь
Смета нормальная для этих работ и расценок из ФЕР.
По быстрому краем глаза посмотрела, но не увидела- ремонт горловин колодцев. При работах по санации обычно идет реконструкция горловин колодцев и камер со сменой люков. Так как часть работ может идти через камеры и колодцы, то в них снимается люк, м/к, горловины и плиты перекрытия и из них производятся работы. Обычно потом плита ставится, та которая снималась, с выполнением работ по восстановлению гидроизоляции, а вот люки, горловины и м/к ставятся новые.
Крепление котлованов:
п.17 оборачиваемость труб согласно Т.Ч к сборнику 0,4 О.П. п. 8 износ идет 9%, так же согласно О.П. п.7, так как соединение идет сварное, то следует учесть 2%, то есть объем труб с учетом износа составляет  844,5*9%*1,02=77,5251 пм
п.22 убрать
п.27 заменить на 05-01-014-02, материалы сиддят внутри с учетом оборачиваемости
п.28 ни разу не пропускала экспертиза из 29 сборника для котлованов по санации
п. 31 исключить потому что расценка которую я предлагаю для п.27 05-01-014-02 уже включает в себя и устройство и разборку, материалы сидят внутри с учетом оборачиваемости
п.32 заменить на 04-02-005-08, вряд ли у вас скважины глубиной 200 м

п.59 заменить на 22-03-001-03

не учтены работы по промывке с дезинфекцией после выполнения всех работ, всей трассы водопровода
 
Nata11Дата: Понедельник, 16.10.2017, 16:41 | Сообщение # 3
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Вереск,  
спасибо за ответ, по проекту вариант 2 п.2, я учла Ваши замечания при корректировке сметы.


Надо наблюдать, чтобы понять, и стараться понять, чтобы действовать.
 