Добрый день. помогите пожалуйста. сделана смета.Объект: электроснабжение здрвоохранения. Проект сырой, объемы всё со слов. Опыта в данных работах нет. Помогите, проверить на набор работ и расценок. буду очень признательна. Описываю объект: кабелем авбшв прокладывается питающая линия от сущ.ТП до ВУ в здании, далее кабель ВВГ 5*95 от ВУ до ПР (2 шт), далее от ПР до щитков ЩО, ЩАО, ЩР, ШС кабели ВВГ 5*50, 5*10, 5*6, 5*4. И далее от щитков уже кабелями ВВГ 3*4, 3*2,5, 3*1,5, 2*1,5 в стенах в штробе, в подвесном потолке (но не в гофре, просто голый), и в каналах перекрытий.. Также монтируется ШДУП. делается молниезащита и заземление. Прошу очень посмотрите, особенно внутрянку, никогда не делала, может упустила что и правильные ли расценки. Очень рассчитываю на советы..
Добавлено (30.07.2016, 09:27) --------------------------------------------- Вообще пока первостепенная задача, сделать смету максимально большой..
ну в целом неплохо. 1. землю не просеивают сейчас. просто привозят песок. его стоимость и добавтье, а примечание про землю уберите... либо работу на просеивание попробуйте найти... 2. из арматурной стали заземлители не делают. замените на круглую сталь
ЦитатаAlena_n ()
Вообще пока первостепенная задача, сделать смету максимально большой..
хе-хе. а кто проверять будет? в Оренбурге... сразу не заметил... попорежут слегка. но в целом... звоните
Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:35 | Сообщение #
Лейтенант
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Алексей... спасибо...
Дата: Суббота, 30.07.2016, 10:52 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Хм.. я бы еще размер ЛОПАТЫ поменял при копке траншеи под заземление..
Дата: Суббота, 30.07.2016, 12:18 | Сообщение #
Лейтенант
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Хм.. я бы еще размер ЛОПАТЫ поменял при копке траншеи под заземление..
на большую?
Добавлено (30.07.2016, 12:18) --------------------------------------------- А внутрянка? меня больще всего волновала внутрянка, делаю её первый раз, перечитала много тем.. но опыт есть опыт.. И вот еще очень прошу спецов по внутрянке, объясните мне пожалуйста разницу расценок из раздела 6 "Сети проводок в зданиях" : 02-401 (02-402) это кабели и 02-404 провода магистралей и 02-403 (провода групповые)..я взяла всю прокладку проводов до щитков из 02-146.. хоть они и внутри здания...тк прочитала что до распред сетей можно брать расценки из этих таблиц как силовые.. а вот те расценки которые находятся именно в 6 разделе.. какая для чего.. спасибо всем за ответы!
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 09:31 | Сообщение #
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 22:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
1880393, чтобы установить вновь снятую ранее сантехнику, вам ничего не нужно? ни каболка, ни шурупы-винты? тоже с дверями. не нужны никакие материалы при установке блоков? потолки - возможно, часть площади необходимо взять, как ранее окрашенные? из ремонтника. ну и далеко не все форумчане работают в гранде, так, что лучше выкладывать файлы в читаемом формате
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.