Здраствуйте ,прошу помощи,посмотрите и проверьте правильно ли я составила смету,буду очень признательна,к советам прислушаюсь,замечания учту. Смета на снос сараев горелых 1.снести 113 м2 сараек из дерева(там три сарая,с разным хламом-кирпичи,металл воляется,мусор разный). 2.погрузить,вывести 4. заровнять площадь.() Прикрепления: 1108269.xlsx(82Kb)
Цитатаveronika-2 ()
Svetlana30, правильно.
а мусор от разборки Вы в лес или поле выкидываете? нет стоимости талонов на утилизацию мусора, да и дальность возки можно под сомнение поставить. Я вот например сомневаюсь. что свалка на удалении 15 км находится от объекта
Дата: Среда, 07.05.2014, 15:57 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые!
Прошу проверить смету - замена кабеля 6 м под асфальтом, 1,5х6 м-участок замены раскапываем, все под асфальтом, с обратным восстановлением. С установкой муфт.Помогите, что не учтено?
А где кабель с муфтами? А работы ведете не под дорогой?
Сообщение отредактировал Neri - Среда, 07.05.2014, 21:03
Дата: Четверг, 08.05.2014, 06:38 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
Milksummer, а муфты-то почему концевые? вам соединительные нужны. Соответственно м08-02-144-06 убрать нужно.
Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:30 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSarmac ()
Соответственно м08-02-144-06 убрать нужно.
Если мне не подходят заделки концевые ТЕРм08-02-159-07, то соединительные муфты какие можно брать? (АСБ 3х95) Они не свинцовые, не эпоксидные. Муфта райхем, мне кажется по составу работ как раз заделки и подходят. В чем не права?
Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:35 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMilksummer ()
Добрый день, уважаемые!
Прошу проверить смету - замена кабеля 6 м под асфальтом, 1,5х6 м-участок замены раскапываем, все под асфальтом, с обратным восстановлением. С установкой муфт.Помогите, что не учтено?
какая дорога? движение перекрываете или работы при движении транспорта выполняются? Что то мне подсказывает, что муфты под дорогой делать нельзя, да и ставят ли муфты на удалении друг от друга 6м? + кабель скорее всего должен быть защищен трубой.
Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:48 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMilksummer ()
Муфта райхем
Это термоусаживаемая муфта, поэтому м08-02-163-02 к коэффициентом 1,5 (разделываются 2 конца). Ну а если Вам покажется это дешево, то учитывайте как эпоксидную м08-02-167-08. Будет не верно, но дорого)
в ПУЭ 7 написано. что если дорога с малоинтенсивным движением. то можно просто в грунте. вот только не нашел, что говорится про замену кабеля в плане расстояния между муфт, но 6 метров все равно маловато как то. При новом строительстве мин. расстояние 20 м.
Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:08 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
Цитата4eIIIupckuuKoT ()
но 6 метров все равно маловато
В данном случае разницы нет, это аварийный ремонт, а не новое строительство.
Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:42 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSarmac ()
это аварийный ремонт, а не новое строительство.
Это да, с поиском повреждения. Как же мне быть?
ЦитатаSarmac ()
м08-02-163-02 к коэффициентом 1,5
В расценке до 1 кВ, а у меня до 10 кВ- еще доп. коэффициент нужен? А эпоксидную наверное тоже с каким-нибудь коэф. брать? У меня же составе работ нет заливки компаундом...
ЦитатаSarmac ()
какая дорога? движение перекрываете или работы при движении транспорта выполняются?
Там автостоянка у офисного здания. Замена только маленького участка Заказчику нужна. Там все изначально просто кабель прикрытый кирпичом лежит.
Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:56 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMilksummer ()
В расценке до 1 кВ, а у меня до 10 кВ- еще доп. коэффициент нужен?
Такого коэффициента с официальным обоснованием нет (для 1,5 тоже нет - это только по рекомендации форумчан). Эпоксидную без коэффициента, но переименовать стоит.
Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:57 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 119
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSarmac ()
Эпоксидную без коэффициента, но переименовать стоит.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.