Приветствую Вас Гость :: RSS :: Четверг :: 30.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Сваи и ростверки монолитные
maria1460Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:50 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброе утро. Помогите пожалуйста. Составила смету но денег мало. Подскажите, может я чета забыла по технологии или можно еще что-то добавить?


Сообщение отредактировал maria1460 - Пятница, 28.11.2014, 11:55
 
СерьгаДата: Пятница, 28.11.2014, 11:54 | Сообщение # 2
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Смету забыли.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
maria1460Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:55 | Сообщение # 3
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Ужос. Она не прикрепилась, ибо большая была. Не посмотрела, простите.
Прикрепления: ____--.7z (446.8 Kb)


Сообщение отредактировал maria1460 - Пятница, 28.11.2014, 12:06
 
LeonidДата: Пятница, 28.11.2014, 12:10 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
maria1460, 1. Нет бурового инструмента
2. почему каркасы в БНС плоские
3. возможно нужно применить надбавки к бетона по морозостойкости
4. погружаете шпунты свыше 70 кг, извлекаете до 50 кг ???
5. по п.11 вывозите грунт? а где погрузка? (возможно не заметил)
6. по п.12 - зачем в землянные работы? если как я понимаю это срубка БНС.

и не совсем понятно по технологии, что за инъекторы? Конечно для полного анализа нужна ВОР и чертежи

Добавлено (28.11.2014, 12:08)
---------------------------------------------
вырубку я бы взял по 05-01-010-03, будет подороже.

Добавлено (28.11.2014, 12:09)
---------------------------------------------
+ погрузка срубки

Добавлено (28.11.2014, 12:10)
---------------------------------------------
и еще одно - тему создали не там. Есть тема "Проверка смет"

 
maria1460Дата: Пятница, 28.11.2014, 12:23 | Сообщение # 5
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
1. Какой буровой инструмент можно использовать? Грунт 3, диаметр сваи 620
2. Мой косяк
3.Применила на водонепроницаемость за каждые 0,2 МПа и того 3%.
4.Мой косяк
5.Надо глянуть.
6.Это тоннаж от выемки грунта от свай.
Через инъекторы заполняем БНС бетоном. Сваи не полые 05-01-010-3 не корректно брать

Первый раз спрашиваю. случайно не туда попала.


Сообщение отредактировал maria1460 - Пятница, 28.11.2014, 12:27
 
LeonidДата: Пятница, 28.11.2014, 12:51 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
1. Читайте ОП ФЕР-5 п.1.5.23. прил. 5.3, 5.9.
3. Морозостойкость не выше будет?
6. Тогда где погрузка и вывоз срубки от БНС?
Цитата maria1460 ()
Через инъекторы заполняем БНС бетоном.
А зачем? Если у Вас по расценкам на устройство БНС есть заполнение бетоном свай. Похоже Вы про что-то другое говорите.

Цитата maria1460 ()
Сваи не полые 05-01-010-3 не корректно брать
Вообще брать 05-01-10 на срубку БНС не совсем корректно. Да и ладно, это ИМХО. Но так как БНС круглые я бы для увеличения стоимости применил 05-01-010-3. 05-01-10-1+2 это для срубки прямоугольных ж.б. свай. Повторюсь этому подтверждения документального нет.

Добавлено (28.11.2014, 12:41)
---------------------------------------------
Цитата maria1460 ()
6.Это тоннаж от выемки грунта от свай.
Тоже надо дополнительно разработать и погрузить, расценкой не учтено

Добавлено (28.11.2014, 12:51)
---------------------------------------------
+ будьте готовы что экспертиза Вас заставит трубы учесть с оборачиваемостью (скорее всего 3-х кратной).... я так понимаю это обсадка для расценки 05-01-028-03.... Хотя похоже что нет cry Тогда в дополнение по расценке 05-01-028-03 нужна обсадка (при обосновании проектом), читайте п.1.5.18 ОП ФЕР-05


Сообщение отредактировал Leonid - Пятница, 28.11.2014, 12:53
 
maria1460Дата: Пятница, 28.11.2014, 13:30 | Сообщение # 7
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
05-01-012-10 - в земляных работах это и есть обсадка. Экспертизы не будет.
Возможно ли эту смету сделать на 316 млн. не увеличивая объемы?
Прикрепления: 0528392.7z (667.2 Kb)


Сообщение отредактировал maria1460 - Пятница, 28.11.2014, 13:55
 
LeonidДата: Пятница, 28.11.2014, 13:57 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Цитата maria1460 ()
05-01-012-10 - в земляных работах это и есть обсадка
Тогда это совсем не шпунт трубчатый.
И меня смущает вот что -

по п.15 объем БНС - 1334,71 м3 т.е. 1334,71/(0,62/2*0,62/2*3,14)=4423 м БНС.
А труб по п.п.9-10- 125т, т.е. для 620х10 - 125/0,15283= 818 м.
Маловато обсадки на первый взгляд.

Хотя опять же
Цитата Leonid ()
Конечно для полного анализа нужна ВОР и чертежи

Добавлено (28.11.2014, 13:57)
---------------------------------------------
Кроме того, Извините сразу не заметил.
По расценкам 05-01-030, так же дополнительно необходимо учесть стоимость труб обсадных.

 
maria1460Дата: Пятница, 28.11.2014, 13:59 | Сообщение # 9
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Возможно ли эту смету сделать на 316 млн. не увеличивая объемы?
Рабочки нет.

Добавлено (28.11.2014, 13:59)
---------------------------------------------

Цитата Leonid ()
Тогда это совсем не шпунт трубчатый
Это не могу исправлять. Начальница властной рукой изменила мою расценку на эту
Прикрепления: 7370501.7z (667.2 Kb)
 
LeonidДата: Пятница, 28.11.2014, 14:11 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Цитата maria1460 ()
Возможно ли эту смету сделать на 316 млн. не увеличивая объемы?
Никто не ответит кроме Вас самих. Работайте, учтите все замечания которые представлены выше.

1. Труб обсадных нет; 2. Теперь погружаете свыше 70 извлекаете до 70; 3. Помимо желонок должны быть долота, плюс не упустите коэф. согласно прил. 5.9.

И возможно будут еще замечания позже от форумчан!
 
maria1460Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:14 | Сообщение # 11
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо
 
LeonidДата: Пятница, 28.11.2014, 14:18 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Цитата maria1460 ()
Возможно ли эту смету сделать на 316 млн. не увеличивая объемы?
А можно вопроса - что за смета такая? Для чего, стадия "П" - "РД", или для тендера?
 
maria1460Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:36 | Сообщение # 13
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
работы уже ведутся. Смета для заказчика. Цена уже прописана в договоре.
А как снять понижающие 0,85 и 0,8 к НР и СП. Я как индеец-поставить поставила, а снять никак


Сообщение отредактировал maria1460 - Пятница, 28.11.2014, 14:41
 
LeonidДата: Пятница, 28.11.2014, 14:50 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Цитата maria1460 ()
А как снять понижающие 0,85 и 0,8 к НР и СП
к сожалению в Смета.ру не подскажу. Возможно Вам стоит почитать эту тему - http://cmet4uk.ru/forum/23-19809-1

Цитата maria1460 ()
Я как индеец-поставить поставила, а снять никак
А они учтены индексами?
 
maria1460Дата: Вторник, 02.12.2014, 17:16 | Сообщение # 15
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Leonid ()
А они учтены индексами?
Учтены типовым расчетом. в 7 знаю где снимались. Найду. Спасибо

Добавлено (02.12.2014, 17:16)
---------------------------------------------
Спасибо, тему можно удалить

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.