Проверка сметы на монтаж счетчиков
СкромныйДата: Вторник, 29.07.2014, 14:11 | Сообщение # 1
Рядовой
Краснодар
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Необходимо проверить смету на монтаж счетчиков тепла, гор. и хол. водоснабжения на правильность применения расценок. Коэффициенты перевода в текущие цены применены правильно, необходимо проверить сами расценки и коэффициенты к итогам согласно МДС. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю!
Прикрепления: 9479661.xml (86.5 Kb) · ___262_907-2003.xls (280.5 Kb)


ГС v.:6.0.5.8704

Сообщение отредактировал Скромный - Вторник, 29.07.2014, 14:12
 
veronika-2Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:12 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Скромный, сметы нету у вас. и кто смету составлял? Вы? или вам на проверку принесли?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
СкромныйДата: Вторник, 29.07.2014, 14:20 | Сообщение # 3
Рядовой
Краснодар
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Скромный, сметы нету у вас. и кто смету составлял? Вы? или вам на проверку принесли?
Добрый день! Да, спасибо, я уже прикрепил! Как тут можно в личку написать?


ГС v.:6.0.5.8704
 
veronika-2Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:25 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Скромный, 1 раздел верно посчитан. добавьте приварку фланцев для счетчиков по 22 сб. раздел 2 - трубопроводы - м12 почему? 16 сб, у вас не технологический трубопровод ведь? муфтовая запорная арматура берется без монтажа, только стоимость, так как монтаж - в прокладке трубопроводов уже учтен


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
СкромныйДата: Вторник, 29.07.2014, 14:38 | Сообщение # 5
Рядовой
Краснодар
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
разобрался)

Добавлено (29.07.2014, 14:33)
---------------------------------------------

Цитата veronika-2 ()
добавьте приварку фланцев для счетчиков по 22 сб.
Спасибо!

Добавлено (29.07.2014, 14:38)
---------------------------------------------

Цитата veronika-2 ()
раздел 2 - трубопроводы - м12 почему? 16 сб, у вас не технологический трубопровод ведь? муфтовая запорная арматура берется без монтажа, только стоимость, так как монтаж - в прокладке трубопроводов уже учтен
Трубопроводы по 12 - чтобы увеличить стоимость). Да, не технологический, их там по пол метра труб-то, может взять, как фасонину лучше? В монтажном 12 сборнике ведь не сидит запорная муфтовая арматура в прокладке труб! Или я ошибаюсь?


ГС v.:6.0.5.8704
 
veronika-2Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:40 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Скромный, по 16 сб плюс гидравлическое испытание. либо 65 сб - замена участков труб, скорее всего у вас именно это - так как если на существующем трубопроводе приборы учета монтируете


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
СкромныйДата: Вторник, 29.07.2014, 14:53 | Сообщение # 7
Рядовой
Краснодар
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
по 16 сб плюс гидравлическое испытание. либо 65 сб - замена участков труб, скорее всего у вас именно это - так как если на существующем трубопроводе приборы учета монтируете
Да, именно на существующих! Спасибо, Вам, Вероника!


ГС v.:6.0.5.8704
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.