Проверка смет выравнивание опор(отклоненных от верт.)ВЛ 35кВ
ФантазиYAДата: Понедельник, 28.07.2014, 10:42 | Сообщение # 1
Рядовой
Тверь
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Тверь
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, смету на правильность применения расценок. Заранее благодарна!
Прикрепления: 5967417.xls (206.0 Kb)
 
dozorДата: Понедельник, 28.07.2014, 13:25 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
ФантазиYA,  не, м37 вам никто не пропустит. В расценках уже учтены все механизмы.
да и с набором работ.. не все ясно.
 опоры демонтировали. ригели демонтировали.. ригели установили, а опоры?
 
ЛюдочкаДата: Понедельник, 28.07.2014, 13:35 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
ФантазиYA, уточните у Заказчика, какие сметные нормативы Вам можно использовать.
Некоторые и ВУЕР могут пропустить, а там как раз прямые расценки на то, что Вы попытались описать в смете, есть smile

ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
(ВУЕР) НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЙ

Выпуск 2
Воздушные линии, трансформаторные подстанции
и распределительные пункты напряжением 0,38-20 кВ
ВУЕР-РС- 2000/2011

Например: ВУЕР_РС-1-44 Выправка промежуточной опоры 0,4 кВ при отклонении от вертикальной оси поперек линии
ВУЕР_РС-1-43 Выправка железобетонной анкерной опоры 1-20 кВ при отклонении от вертикальной оси вдоль линии

Если не пройдут ВУЕР - то там предлагают следующий набор работ для выправки опоры:
    Установка автовышки в удобное для работы положение.
    Предварительное закрепление выпрямляемой и смежных с ней опор растяжками.
    Закрепление тягового троса или каната к стойке опоры, демонтаж вязок проводов, распорок или раскосов, препятствующих выправке.
    Откапывание стойки (приставки).
    При выправке стойки опоры в бандажах под торец установить подкладки из шпал.
    Выправка опоры лебедкой, установленной на автомашине, до вертикального положения.
    Засыпка ямы с трамбованием грунта, подтяжка бандажей.
    Закрепление проводов.
    Снятие тягового троса, каната, подкладок, растяжек.


Сообщение отредактировал Людочка - Понедельник, 28.07.2014, 13:39
 
ФантазиYAДата: Понедельник, 28.07.2014, 14:41 | Сообщение # 4
Рядовой
Тверь
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Тверь
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за комментарии.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.