Устройтво вентфасада с утеплением
Ласточка8458Дата: Четверг, 19.06.2014, 13:42 | Сообщение # 1
Рядовой
Пермь
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Пермь
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые коллеги! Заказчик выдал смету на устройство вентфасада с утеплением. Меня очень смущает п.9 ФЕР26-01-039-01, т.к. данная расценка не предусматривает механическое крепление утеплителя распорными дюпелями. Как быть?! Можно добавить сам дюпель ФССЦ-101-2797, а как тогда быть с работой по его монтажу (сверление отверстия и пр.)?!!! Помогите, пожалуйста разобраться, я еще новичок в этих вопросах!!!
Прикрепления: 2809776.gsf (11.2 Kb) · 7667311.xls (229.0 Kb)
 
DusДата: Четверг, 19.06.2014, 14:30 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Краснодар
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 1111
Репутация: 114
Статус: Offline
Цитата Ласточка8458 ()
Заказчик выдал смету
До аукциона или после? 
Есть расценка ФЕР26-01-036-01. Как она по деньгам и по составу работ можете прикинуть.


ник читается Дюс
 
СерьгаДата: Четверг, 19.06.2014, 14:38 | Сообщение # 3
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата Ласточка8458 ()
устройство вентфасада с утеплением
в смете утепление покрытий и перекрытий... Если сайдинговый вентфасад то должна быть одна расценка 15-01-065-01 и все.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Ласточка8458Дата: Четверг, 19.06.2014, 15:43 | Сообщение # 4
Рядовой
Пермь
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Пермь
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Dus
До аукциона или после?


 
 
После.
По составу работ эта расценка подходит, но по деньгам она какая-то дешевая, или она применяется совместно с другими расценками. Мне нужно сделать смету на дополнительные работы, не учтенные сметой. Хочу добавить устройство лесов для проведения штукатурных работ и что-то с утеплением. Умом понимаю, что работ по механическому крепежу утеплителя распорными дюпелями в расценке нет, а что добавить не могу понять!!!

Добавлено (19.06.2014, 15:43)
---------------------------------------------

Цитата Серьга
Если сайдинговый вентфасад то должна быть одна расценка 15-01-065-01 и все.

 
Смета прошла экспертизу, менять ничего нельзя, если только по согласованию с заказчиком сделать смету на допы, не учтенные первоначальной сметой!
 
СерьгаДата: Четверг, 19.06.2014, 15:54 | Сообщение # 5
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата Ласточка8458 ()
Смета прошла экспертизу
Не могла эта смета пройти экспертизу. Вас обманывают.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Ласточка8458Дата: Четверг, 19.06.2014, 16:10 | Сообщение # 6
Рядовой
Пермь
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Пермь
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Серьга
Не могла эта смета пройти экспертизу.

 
Все так плохо? А в чем именно подвох?!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.