Наша управляющая компания выполнила работы по ремонту электропроводки в этажных щитках. В доме пять этажей, работы проводились в четырех подъездах. Помогите пожалуйста проверить акт сделанный в Гранд-смете, который они нам предоставили.
Дата: Среда, 16.04.2014, 18:14 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 59
Репутация:
Статус: Offline
Прикрепите акт и если можно не только в формате Гранд.
-поз1+ поз.2+ -поз3? как бы не очень и требует пояснения.. замена автоматов в поз.1 уже предусматривает отсоединение и присоединение.. к автоматам -поз.4 ? если это провода внутри щита между автоматами, то расценку бы взял подешевле.. -поз.5,6,7+ Если же соотнести к РЫНОЧНОЙ цене: ремонт 15 щитов с переборкой/заменой автоматов-то работы вам сделали 67/15=4,5 тр/ щит почти адекватно( от 2,5 до 5)
Дата: Четверг, 17.04.2014, 02:20 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо большое за ответ! А еще подскажите пожалуйста, как расчитывают накладные расходы и сметную прибыль? Не завышенны ли они?
Дата: Четверг, 17.04.2014, 02:54 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
а лампа в поз 5 зачем?
Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАделия ()
еще подскажите пожалуйста, как расчитывают накладные расходы и сметную прибыль? Не завышенны ли они?
деточка, а МДСы 25,33,34 не пытались открыть?
Сообщение отредактировал Tanja55 - Четверг, 17.04.2014, 11:51
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 06:52 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в составе работ "ТЕРр67-14-1 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов" учтено Опробование работы щитка. Подразумевает ли это проверку цепи "фаза-нуль" или необходимо применить дополнительно расценку ТЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"?
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 06:55 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvarene_87@mailru ()
необходимо
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 07:02 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.