ЛюдочкаДата: Пятница, 14.08.2015, 10:41 | Сообщение # 16
Генерал-лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
30  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 733
Репутация: 54
Статус: Offline
Цитата gorbunova ()
раз у меня контур идет по периметру здания, на расстоянии 1 м, а параметры такие: а = 96 м, в = 42 м. Значит длина траншеи будет ((96+2) м + (42+2)м)*2 = 284 м?


gorbunova, нет smile
У Вас от контура здания тоже (по идее) полоса должна идти, т.е. минимум +1 м траншеи и разборка отмостки. А еще (полоса) она может по стене здания идти... Или на заземление какого-нибудь оборудования - типа АФУ на кровле или того оборудования, которое размещено внутри здания.
Так что прав 4eIIIupckuuKoT - смотрите схему smile
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 10:57 | Сообщение # 17
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Людочка, если бы я еще в ней разбиралась хорошо...
Прикрепления: 5864587.png(86Kb)


Сообщение отредактировал gorbunova - Пятница, 14.08.2015, 10:58
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 10:59 | Сообщение # 18
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот еще
Прикрепления: 0834852.png(186Kb)
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 12:14 | Сообщение # 19
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
и спецификация

Добавлено (14.08.2015, 11:46)
---------------------------------------------
Верно ли я понимаю, что по схеме у меня от здания идет к контуру 34 выпущенных полосы, т.е. это еще +34 м выкапывания ямок. Тогда объем ((96+2) м + (42+2)м)*2 + 34 = 318 м? Я очень извиняюсь за глупые вопросы. Но мне тут даже спросить не у кого, а срок мне поставили до понедельника. А я ранее не работала с разделом электрики, только с внутренней отделкой((

Добавлено (14.08.2015, 12:14)
---------------------------------------------
и еще не пойму, зачем в спецификации металлическая труба..

Прикрепления: 9560779.png(33Kb)
 
ЛюдочкаДата: Пятница, 14.08.2015, 14:42 | Сообщение # 20
Генерал-лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
30  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 733
Репутация: 54
Статус: Offline
Цитата gorbunova ()
Верно ли я понимаю, что по схеме у меня от здания идет к контуру 34 выпущенных полосы, т.е. это еще +34 м выкапывания ямок. Тогда объем ((96+2) м + (42+2)м)*2 + 34 = 318 м?

Это уже ближе к реальности smile

Цитата gorbunova ()
и еще не пойму, зачем в спецификации металлическая труба..

Я тоже не пойму))) Качество изображения страдает. Попробуйте найти эту трубу на чертеже.
 