Доброе утро! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как подсчитать объем на разработку грунта вручную для расценки ФЕР01-02-057-03 при устройстве контура заземления, когда контур погружается на 0,7 м от поверхности земли по периметру здания на расстоянии 1 м от самого здания?


Сообщение отредактировал Sane4ka - Пятница, 14.08.2015, 09:30
 
veronika-2Дата: Пятница, 14.08.2015, 08:58 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
279  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13303
Репутация: 447
Статус: Online
gorbunova, геометрия. длина траншеи*ширину*глубину.


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 09:00 | Сообщение # 3
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Это я понимаю. Я не соображу, какая ширина траншеи будет. Просто я только начала работать
 
veronika-2Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:02 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
279  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13303
Репутация: 447
Статус: Online
gorbunova, минимально необходимая ))) представьте что вам там копать - сколько вы себе минимум траншею должны по ширине выкопать?


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 09:08 | Сообщение # 5
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, ну я полагаю порядка 0,3-0,4 м)) ну просто т.к. никогда еще не сталкивалась с подобным, очень сомневалась)
 
Sane4kaДата: Пятница, 14.08.2015, 09:26 | Сообщение # 6
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
165  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 4677
Репутация: 200
Статус: Offline
gorbunova, берите 0,5м ширину


(работаю в "А0")
 
AleksejДата: Пятница, 14.08.2015, 09:32 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Сочи
Награды:
112  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 2953
Репутация: 148
Статус: Offline
gorbunova, монтировать как будете?  Угол естественного залегания не будете учитывать?
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 09:38 | Сообщение # 8
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Aleksej, если совсем грубо - выкопать лопатой траншею, погрузить туда электроды, закопать траншею.. Я не сталкивалась с земляными работами, потому не знаю, как верно учитывать
 
veronika-2Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:41 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
279  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13303
Репутация: 447
Статус: Online
gorbunova, берите 0,7*0,7 и считайте длину траншеи по плану. хотя если у вас есть кол-во полосы - то считать то особо и не надо.


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 09:51 | Сообщение # 10
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, т.е. если у меня в спецификации 600 м стальной полосы, то объем будет 0,7*0,7*600 , верно?
 
veronika-2Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:51 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
279  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13303
Репутация: 447
Статус: Online
gorbunova, да, верно


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
4eIIIupckuuKoTДата: Пятница, 14.08.2015, 09:53 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 327
Репутация: 20
Статус: Offline
Цитата gorbunova ()
veronika-2, т.е. если у меня в спецификации 600 м стальной полосы, то объем будет 0,7*0,7*600 , верно?
не факт, не вся полоса может оказаться в земле, нужно схему заземления смотреть
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 10:18 | Сообщение # 13
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
4eIIIupckuuKoT, ну вот я тоже так понимаю, что, грубо говоря, раз у меня контур идет по периметру здания, на расстоянии 1 м, а параметры такие: а = 96 м, в = 42 м. Значит длина траншеи будет ((96+2) м + (42+2)м)*2 = 284 м?
 
veronika-2Дата: Пятница, 14.08.2015, 10:27 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
279  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13303
Репутация: 447
Статус: Online
Цитата 4eIIIupckuuKoT ()
не факт, не вся полоса может оказаться в земле, нужно схему заземления смотреть

согласна полностью. shy


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
gorbunovaДата: Пятница, 14.08.2015, 10:33 | Сообщение # 15
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, ну вот мои соображения:  раз у меня контур идет по периметру здания, на расстоянии 1 м, а параметры такие: а = 96 м, в = 42 м. Значит длина траншеи будет ((96+2) м + (42+2)м)*2 = 284 м?
 