Как определяется длина проводок освещения и розеток?
РомичДата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:06 | Сообщение # 1
Подполковник
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация: 2
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста...

Необходимо выбрать часть работ по устройству новой электропроводки в здании больницы (на одно отделение) в проекте в части электроснабжения все понятно, там есть кабельный журнал с длинами и тому подобное.

А вот в части сетей освещения голяк))) В спецификации дана общая длина прокладки  кабеля и все.  В расчетной схеме от каждого щитка освещения также нет длин  на розетки и сети освещения . Может у проектировщиков есть какой то норматив по расходу на 1 м2 помещения проводки в зависимости от  насыщенности схемы?

Может просто проектировщики забыли указать в проекте?

И еще вопросик может не по адресу , в схеме подключения розеток всего одна линия ВВГнг 3*2,5 на 13 двух гнездовых розеток, не многовато ли?


Сообщение отредактировал Ромич - Воскресенье, 07.09.2014, 15:04
 
Galina53Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 13:25 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата Ромич ()
длинна проводок
Цитата Ромич ()
общая длинна
Радует хотя бы то, что не три"Н" в слове "длина".
 
AleksejДата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:44 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Galina53, Ну очень длинная  проводка...

Ромич, Если нет в кабельном журнале- схема , рулетка вам в помощь. Хотя сомневаюсь что нет в проекте. Как вариант - напрягите проектировщиков.
 
РомичДата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:07 | Сообщение # 4
Подполковник
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация: 2
Статус: Offline
Galina53 по существу вопроса пожалуйста .....
 
AleksejДата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:26 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Ромич, У вас на отделение должен быть отдельный щиток. От него и считайте. И никаких нормативов на м2 площади не будет. А если будет- вы же  потом должны будете сдать акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Общий журнал работ,  специальный журнал работ, кабельный журнал, схему исполнительную  .....С указанием параметров. От какого щитка и куда ......
Так что на м2 не пройдет. Удачи вам...
 
abk63Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:29 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Ромич ()
И еще вопросик может не по адресу , в схеме подключения розеток всего одна линия ВВГнг 3*2,5 на 13 двух гнездовых розеток, не многовато ли?
нет. это минимальное сечение проводников по условиям механической защиты согласно требований ПУЭ и Технических циркуляров


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
РомичДата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:47 | Сообщение # 7
Подполковник
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата Aleksej ()
нет. это минимальное сечение проводников по условиям механической защиты согласно требований ПУЭ и Технических циркуляров
Но не 13 розеток же вешать на одну линию?

Цитата Aleksej ()
Ромич, У вас на отделение должен быть отдельный щиток. От него и считайте. И никаких нормативов на м2 площади не будет. А если будет- вы же потом должны будете сдать акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Общий журнал работ, специальный журнал работ, кабельный журнал, схему исполнительную .....С указанием параметров. От какого щитка и куда ......Так что на м2 не пройдет. Удачи вам...

Я это прекрасно понимаю , но вот в чем соль, если посчитать по линиям которые нарисованы на схеме то получится в несколько раз меньше проводов чем заложено в основной смете и спецификации на весь объект ( ели взять пропорционально). (потому то и вопрос по 13 розеткам)

БУДУ ДОЛБИТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА НО ДУМАЮ ЧТО ОН МНЕ НЕ ОТВЕТИТ....


Сообщение отредактировал Ромич - Воскресенье, 07.09.2014, 16:50
 
abk63Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:03 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Ромич ()
Но не 13 розеток же вешать на одну линию?
а в чем проблема? или в каждую розетку по утюгу? по нормам то получается всего 2 кВт на линию по максимуму. а по нормам кабеля.... норматива нет. но в среднем 10 метров на 10м2 помещения. погрешность в пределах 20% будет. если усредненно. для общественного здания. без учета спец систем (вентиляция, пожарка и т.д.)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
РомичДата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:16 | Сообщение # 9
Подполковник
Красноярск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
по нормам то получается всего 2 кВт на линию по максимуму
Проясните пожалуйста , это по 150Вт на розетку?
 
vladnikДата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:57 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Неа.. конечно похвально.. разобраться в расчетах. выполняемых проектировщиками. Но ЗАЧЕМ? Это сметчику..
Откройте любой проект с листами расчетов нагрузок и изучите таблички..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.