Как определяется длина проводок освещения и розеток?
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 12:06 | Сообщение #
Подполковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста...
Необходимо выбрать часть работ по устройству новой электропроводки в здании больницы (на одно отделение) в проекте в части электроснабжения все понятно, там есть кабельный журнал с длинами и тому подобное.
А вот в части сетей освещения голяк))) В спецификации дана общая длина прокладки кабеля и все. В расчетной схеме от каждого щитка освещения также нет длин на розетки и сети освещения . Может у проектировщиков есть какой то норматив по расходу на 1 м2 помещения проводки в зависимости от насыщенности схемы?
Может просто проектировщики забыли указать в проекте?
И еще вопросик может не по адресу , в схеме подключения розеток всего одна линия ВВГнг 3*2,5 на 13 двух гнездовых розеток, не многовато ли?
Сообщение отредактировал Ромич - Воскресенье, 07.09.2014, 15:04
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 13:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаРомич ()
длинна проводок
ЦитатаРомич ()
общая длинна
Радует хотя бы то, что не три"Н" в слове "длина".
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 14:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Galina53, Ну очень длинная проводка...
Ромич, Если нет в кабельном журнале- схема , рулетка вам в помощь. Хотя сомневаюсь что нет в проекте. Как вариант - напрягите проектировщиков.
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:07 | Сообщение #
Подполковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
Galina53 по существу вопроса пожалуйста .....
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Ромич, У вас на отделение должен быть отдельный щиток. От него и считайте. И никаких нормативов на м2 площади не будет. А если будет- вы же потом должны будете сдать акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Общий журнал работ, специальный журнал работ, кабельный журнал, схему исполнительную .....С указанием параметров. От какого щитка и куда ...... Так что на м2 не пройдет. Удачи вам...
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 15:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаРомич ()
И еще вопросик может не по адресу , в схеме подключения розеток всего одна линия ВВГнг 3*2,5 на 13 двух гнездовых розеток, не многовато ли?
нет. это минимальное сечение проводников по условиям механической защиты согласно требований ПУЭ и Технических циркуляров
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 16:47 | Сообщение #
Подполковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAleksej ()
нет. это минимальное сечение проводников по условиям механической защиты согласно требований ПУЭ и Технических циркуляров
Но не 13 розеток же вешать на одну линию?
ЦитатаAleksej ()
Ромич, У вас на отделение должен быть отдельный щиток. От него и считайте. И никаких нормативов на м2 площади не будет. А если будет- вы же потом должны будете сдать акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Общий журнал работ, специальный журнал работ, кабельный журнал, схему исполнительную .....С указанием параметров. От какого щитка и куда ......Так что на м2 не пройдет. Удачи вам...
Я это прекрасно понимаю , но вот в чем соль, если посчитать по линиям которые нарисованы на схеме то получится в несколько раз меньше проводов чем заложено в основной смете и спецификации на весь объект ( ели взять пропорционально). (потому то и вопрос по 13 розеткам)
БУДУ ДОЛБИТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА НО ДУМАЮ ЧТО ОН МНЕ НЕ ОТВЕТИТ....
Сообщение отредактировал Ромич - Воскресенье, 07.09.2014, 16:50
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:03 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаРомич ()
Но не 13 розеток же вешать на одну линию?
а в чем проблема? или в каждую розетку по утюгу? по нормам то получается всего 2 кВт на линию по максимуму. а по нормам кабеля.... норматива нет. но в среднем 10 метров на 10м2 помещения. погрешность в пределах 20% будет. если усредненно. для общественного здания. без учета спец систем (вентиляция, пожарка и т.д.)
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:16 | Сообщение #
Подполковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
по нормам то получается всего 2 кВт на линию по максимуму
Проясните пожалуйста , это по 150Вт на розетку?
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 17:57 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Неа.. конечно похвально.. разобраться в расчетах. выполняемых проектировщиками. Но ЗАЧЕМ? Это сметчику.. Откройте любой проект с листами расчетов нагрузок и изучите таблички..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.