Проектирование пожарного депо (рабочая документация)
Дата: Четверг, 12.02.2015, 16:57 | Сообщение #
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Доброго времени суток.
Для участия в тендере необходимо разработать смету на проектирование разделов рабочей документации для строительства пожарного депо на два автомобиля.
Вид строительства: новое Объект: Зерновой терминал. Основные показатели: Пожарное депо на 2 автомобиля (2 пожарных автомобиля, 1 автомобиль боевой расчет, 1 автомобиль резервный), тип депо 4. Конструктив: Ж/б каркас, перекрытие из пустотных плит. Все в соответствии с НПБ 101-95.
Необходимые разделы: АР- архитектурные решения; КЖ-конструкции железобетонные; КМ-Конструкции металлические; ОВ-отопление, вентиляция и кондиционирование; ЭО-электрическое освещение внутренние; ПТ-пожаротушение; ПС-пожарная сигнализация; НВК-Наружные сети водоснабжения и канализации ЭН-наружное освещение ЭС-электроснабжение; СМ-сметная документация.
Особая отметка предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности движущего транспорта и пешеходов при выдвижении пожарной техники.
Осложняющие факторы: проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций и сооружений (дорога и жд пути), сейсмичность 8 баллов, ветровой район 4, снеговой 2, в условиях действующего предприятия. Предусмотреть степень огнестойкости здания 2, систему дымоудаления выхлопных газов из гаража, электроснабжения по 1 категории.
Условия все....
Благодаря форуму я посмотрела массу документов и в итоге пробую накинуть смету.
Из за рода деятельности предприятия выбрала сборник СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛ 31 ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. СЦ31-48-60-А и СЦ31-48-60-Б взяла индекс перевода цен 28,5... (вопрос 1: мне кажется я не тот индекс беру, либо не ту расценку). Но проект уже есть, то есть нужно применить понижающий коэффициент... (вопрос 2: 85% или 40%)
Вопрос 3: как быть с накладными расходами и сметной прибылью? писать 0,85*0,94 и 0,8*0,9 или можно не применять?
Продолжаю считать 1. Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью; 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью; 3. Спринклерные установки водяного пожаротушения, защищающие объект площадью; 4. Системы управления установками дымоудаления на объекте площадью;
что то получилось... но качество меня смущает.
Вопрос 4: прикладываю смету. Прошу Вас помочь мне и рассказать в чем я не права, что не учла и в каком направлении двигаться.
Естественно нужно все завтра срочно и капец)) спасибо
Вопрос 3: как быть с накладными расходами и сметной прибылью? писать 0,85*0,94 и 0,8*0,9 или можно не применять?
а где у вас НР и СП в смете?
Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаCQ ()
писать 0,85*0,94 и 0,8*0,9 или можно не применять?
у вас упрощенка? а в смете НДС накручен
Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:30 | Сообщение #
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Да на упрощенке. Для упрощенцев знаю только про письмо о компенсации затрат на уплату НДС, но так как это проектирование я полностью убираю эту статью расходов. Спасибо забыла убрать.
А что касается НР СП. Сможете краткий ликбез провезти как и что нужно применить?
Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаCQ ()
А что касается НР СП. Сможете краткий ликбез провезти как и что нужно применить?
да нету у вас НР и СП. и быть не должно. усе.
Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:33 | Сообщение #
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
один вопрос отпал! спасибо
Скажите, не кажется ли Вам что я неправильно индекс применила?
Дата: Пятница, 13.02.2015, 04:56 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаCQ ()
Скажите, не кажется ли Вам что я неправильно индекс применила?
индекс правильный. номер письма неправильный.
кроме того, у вас стадия РД. она в смете отсутствует. необходимо применить в соответствии с МУ. в позициях 3, 4 и 5 какие-то непонятные коэффициенты 1,3, 1,15, 0,9. откуда они? в то же время не применены коэф на сейсмичность в расценках 2 раздела из техчасти сборника.
ЦитатаCQ ()
Особая отметка предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности движущего транспорта и пешеходов при выдвижении пожарной техники.
это отдельный раздел - организация дорожного движения называется. так-то в составе ПД разрабатывается
ЦитатаCQ ()
электроснабжения по 1 категории.
это нужно дизель устанавливать. тоже считается отдельно
ЦитатаCQ ()
НВК-Наружные сети водоснабжения и канализации
в подробности сборника не вникал, но кажется тоже отдельно нужно считать. неизвестно же, какая длина сетей...
да и сумма какая-то маленькая... обычно считаем по СБЦ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН. там более реальные цены.
Сообщение отредактировал CQ - Пятница, 13.02.2015, 10:49
Дата: Пятница, 20.02.2015, 08:12 | Сообщение #
Подполковник
Тюмень
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 124
Репутация:
Статус: Offline
А как вы на это смотрите? Через грандсмету?
я бы не стал применять:
1. Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью; 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью; 3. Спринклерные установки водяного пожаротушения, защищающие объект площадью; 4. Системы управления установками дымоудаления на объекте площадью;
в моем понимании все это должно сидеть внутри здания пождепо.
Фактически: 1. Пождепо 2. ДЭС 3. Линия связи 4. Линия электроснабжения 5. Водопровод 6. Канализация 7. Тепловые сети
Возможно: 8. емкости для ДЭС 9. Смета АСУ ТП 10. Видеонаблюдение 11. Громкоговорящая связь 12. Радиосвязь
+
смета по 3п на "мероприятия по обеспечению безопасности движущего транспорта и пешеходов при выдвижении пожарной техники"
Дата: Среда, 25.02.2015, 17:33 | Сообщение #
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
master88911, разумное замечание и логичная система построение сметы. Единственный вопрос по емкости для ДЭС - это как? не понимаю ни конструктива ни расценки. Сможете просветить ?
Дата: Четверг, 26.02.2015, 12:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmaster88911
я бы не стал применять: 1. Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью; 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью; 3. Спринклерные установки водяного пожаротушения, защищающие объект площадью; 4. Системы управления установками дымоудаления на объекте площадью; в моем понимании все это должно сидеть внутри здания пождепо.
СБЦ Объекты нефтеперерабатывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 2004 г., если расчет по нему выпущен до выхода поставновления 87. Поэтому в нем наверняка не учтены затраты по разделу "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".
ЦитатаCQ ()
Единственный вопрос по емкости для ДЭС - это как? не понимаю ни конструктива ни расценки. Сможете просветить ?
резервуар для запаса топлива. В зависимости от объема резервуара можно подобрать расценку, точно есть в СБЦ Объекты нефтеперерабатывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 2004 г. или СБЦ Объекты газовой промышленности 1999 г.
Выложите смету в экселе, грандсметой не все пользуются.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.