dengorДата: Вторник, 29.04.2014, 08:47 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем доброго времени суток! Коллеги, может у кого имеется смета на проектные работы по строительству подстанции 35/10 кВ, мощностью 6300 кВА или что-то рядом?
Спасибо!
 
Sane4kaДата: Вторник, 29.04.2014, 09:29 | Сообщение # 2
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
dengor, Каталог файлов смотрели на сайте?
 
dengorДата: Вторник, 29.04.2014, 09:35 | Сообщение # 3
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Sane4ka, приветствую!
Да, конечно! Основной объем смет касается реконструкции, а нужны именно по проектирование вновь строящейся подстанции.

С уважением,
Den Gor
 
Tanja55Дата: Вторник, 29.04.2014, 09:39 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата dengor ()
и, может у кого имеется смета на проектные работы по строительству подстанции 35/10 кВ, мощностью 6300 кВА или что-то рядом?
а СБЦ открыть? 
http://cmet4uk.ru/forum/36-16865-24#334168 Вам в помощь и ссылка на сайт в подписи abk63


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Вторник, 29.04.2014, 09:41
 
dengorДата: Вторник, 29.04.2014, 09:54 | Сообщение # 5
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, приветствую!
Открывал, и сразу застрял на 11 таблице. Там стоимость проектирования указана в % от стоимости строительства. И это еще самое простое... Если смотреть телемеханику там для меня вообще темный лес. Я сам не сметчик и в этих вопросах понимаю немного, поэтому и обратился сюда за помощью.
За ссылку спасибо, обязательно посмотрю.

С уважением,
Den Gor
 
abk63Дата: Вторник, 29.04.2014, 11:02 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
dengor, на днях ссылку давал, в соответствующей теме про СБЦ
http://oren-rccs.ru/publ....1-0-445


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
dengorДата: Вторник, 29.04.2014, 13:21 | Сообщение # 7
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, большое спасибо! Я правильно понял что в результате должно получиться что-то типа:
2. ОРУ 35/6-10 кВ с двумя трансформаторами 35/6-10 кВ, ОРУ 35кВ по схемесо сборными шинами: на 4 присоединения – 180,23 т.р. (т.25, п.2);
- ЗРУ 6-10 кВ с
установкой шкафов заводского изготовления площадью 144 м2 – как это расценивается не понял!
- Открытая
установка 4 вспомогательных трансформаторов 35 кВ и ниже – 21,59*2 трансформатора =  43,18 т. р. (т.27, п.19)
- Открытая
установка 2 заземляющих реакторов 6-10 кВ – 3,45*2 реактора
= 6,90 т.р. (т.27, п.24)
- Установка 2 БСК
6-10 кВ в шкафу наружной установки – 13,48*2 = 26,96 т.р. (т.27, п.16)
- ОПУ без
аккумуляторной батареи из 17 панелей – 22,11*17 = 375,87
т.р. (т.27, п.31)
-
Общеподстанционные устройства и сооружения для ПС 35 кВ –
37,01 т.р. (т.27, п.40)
- два присоединения 35кВ –14,43+(14,43*0,6) = 23,09 т.р.
Итого мы получаем в сумме 701,24 т.р.
Далее 701,24 * 3,62*1,18 = 3 011,96 т.р.
Спасибо!
 
artems563Дата: Среда, 30.04.2014, 16:26 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата dengor ()
Я правильно понял что в результате должно получиться что-то типа:

не правильно
abk63, вы были правы)))
dengor, берете только основную расценку - т.25 соответствующий пункт. дополнительное оборудование, приведенное в таблице 26, учтено основной расценкой.
Дополнительно можно посчитать телемеханику - т.34, релейную защиту и автоматику - т.30, расчеты ТКЗ - т.31, расчеты электрических режимов - т.33...


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
dengorДата: Среда, 30.04.2014, 17:33 | Сообщение # 9
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Бааальшой ПАСИБ! ))))
 
artems563Дата: Четверг, 01.05.2014, 08:20 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
abk63, странно только одно...
Если к примеру для ПС 35/6 кВ из стоимости основной расценки п.2 т.25 вычесть все дополнительные сооружения к данному пункту, приведенные в т.26 и рассчитанные по т.27, то по логике дожна остаться стоимость ОРУ 35 кВ и 2х основных трансформаторов 35 кВ. Однако разница получается вообще отрицательная... Единственно возможное объяснение - это то что в комплексе разработка проекта всей ПС менее трудоемка чем разработка проекта для каждого сооружения ПС по отдельности. Но все равно странно.


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)

Сообщение отредактировал artems563 - Четверг, 01.05.2014, 08:22
 
abk63Дата: Четверг, 01.05.2014, 08:59 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата artems563 ()
Единственно возможное объяснение - это то что в комплексе разработка проекта всей ПС менее трудоемка чем разработка проекта для каждого сооружения ПС по отдельности.
могу просто ответить.
сметная документация на ПС целиком менее трудоемка, чем на отдельные объекты ....
взять хотя бы кабельный журнал на РЗА ...
ну и т.д.
не может быть сумма отдельных элементов быть меньше комплекса ...
это я про объем проектирования.
даже бумаги на распечатку больше уйдет biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
artems563Дата: Четверг, 01.05.2014, 09:25 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
abk63, спасибо, теперь все встало на свои места)


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.