измерение сопротивления изоляции
din-donДата: Пятница, 03.09.2010, 07:30 | Сообщение # 1
Сержант
Тобольск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Тобольск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
При составлении сметы на ПНР КЛ-0,4 кВ возникли разногласия с заказчиком: можно ли применять расценку ТЕРп01-11-028-01 "Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ" или подобные работы учтены в ТЕРм08-02-141-04 "Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6"?
 
veronika-2Дата: Понедельник, 04.04.2016, 10:47 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Элиз, вас как-то слишком много на форуме стало, пришлось принять меры. сообщение в этой теме оставляю, в остальных - удаляю


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
stroit2010Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:18 | Сообщение # 3
Подполковник
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Сообщений: 103
Репутация: 5
Статус: Offline
Элиз,  в п.1.1.84 Т.ч. сказано, что расценка ТЕРп01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии. Т.е. для неё К=1. Соответственно, посчитайте для пятипроводной линии К=1,6.
 
swetalana82Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:14 | Сообщение # 4
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Ребята всем привет))
Я здесь новенькая.. Подскажите с ПНР..Надо составить смету на измерения.
Какую взять расценку на срабатывание выключателей и измерение сопротивления заземляющего устройства (2 контура)???
если не сложно подскажите плиз wacko
 
veronika-2Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:14 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
swetalana82, откройте сборник п01


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
swetalana82Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:49 | Сообщение # 6
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, Спасибо))
открыла..взяла на измерение сопротивления заземляющего устройства п01-11-010-1 и на проверку АВ ТЕРп01-03-001-02 и ТЕРп01-03-002-18 ))
Правильно, иль нет?? wacko
 
RRRinkaДата: Среда, 09.11.2016, 13:25 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Можно ли на основании одной лишь спецификации определить объемы по пусконаладке (СКС, электрика)?

В смете, которую заказчик выложил на конкурс было учтено 2 позиции , где объемы взяты просто по кол-ву розеток электрических, но на мой взгляд это неправильно.....
подскажите опытные в этом деле люди smile
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям    (1 линия)-   49 
                       

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (1
токоприемник)- 49
Прикрепления: VMS_v3.doc (196.0 Kb)


...желаю всем вдохновения ;)
 
veronika-2Дата: Среда, 09.11.2016, 13:28 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата RRRinka ()
СКС

СКС, простите, вообще не ПНРится по п01.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
RRRinkaДата: Среда, 09.11.2016, 13:32 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
RRRinka, 4 года на форуме, а правила нарушаете?
Я очень и очень редко тут бываю, раз 3-й за эти 4 года, прошу прощения.
Цитата veronika-2 ()
СКС, простите, вообще не ПНРится по п01.

Может, неправильно задала вопрос, кроме СКС есть электроснабжение


...желаю всем вдохновения ;)
 
RRRinkaДата: Среда, 09.11.2016, 14:45 | Сообщение # 10
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
естественно... завышено раз в 10
А как правильнее посчитать, если без схем? ))

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем - 3    (по выключателям)
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» -  3    (по выключателям)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  -49     (розетки)
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами    -0,51  (розетки+2 шкафа)


...желаю всем вдохновения ;)
 
RRRinkaДата: Среда, 09.11.2016, 15:16 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
розетка - это точка потребления энергии, в не ничего пнрить не надо
Я это знаю, обычно при наличии схемы считаю так, как объяснил однажды инженер:
- измерение сопротивления изоляции - по кол-ву жил кабелей, приходящих на щит суммарно
-проверка наличия цепи - кол-во "входящих" кабелей+кол-во всех заземляемых металлических элементов (если в СКС есть лотки металлические, например)
Но в данном случае у меня есть пока только спецификация, а нужно прикинуть смету..


...желаю всем вдохновения ;)
 
RRRinkaДата: Среда, 09.11.2016, 16:37 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
и кто кабели заземляет? если они без брони...
Заземляют не кабели, по их кол-ву считается объем (кол-во соединений грубо говоря, то есть кол-во элементов)


...желаю всем вдохновения ;)
 
RRRinkaДата: Четверг, 10.11.2016, 10:26 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
бредятину инженер вам рассказал
Хорошо, пусть так..Вы можете помочь в поставленном вопросе???


...желаю всем вдохновения ;)
 
treash-metallДата: Вторник, 29.11.2016, 09:21 | Сообщение # 14
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата RRRinka ()
Вы можете помочь в поставленном вопросе???
3 - выключателя.
3 - петли.
3 - измерение сопротивления изоляции (3 группы розеточной сети)
54 - металлосвязь (49 розеток+2 шкафа + 3 РЕ отходящей группы)
 
treash-metallДата: Среда, 30.11.2016, 07:50 | Сообщение # 15
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
эхххх
чего не так?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.