FpykT_1988Дата: Пятница, 27.11.2015, 15:49 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 303
Репутация: 9
Статус: Offline
Всем привет.

Ситуация такая: Имеем кабель 500 метров напряжением выше 1 кВт. 100 метров кабеля заменили.
Сколько испытаний брать по ГЭСНп01-12-027-01. Кабель 3 жилы по 95 мм2

Цитата
При испытаниях напряжение от выпрямленной установки подводится к одной из жил испытуемого кабеля. Остальные жилы испытуемого кабеля, а также
все жилы других параллельных кабелей данного присоединения должны
быть надежно соединены между собой и заземлены. У трехжильных кабелей
испытанию подвергается изоляция каждой жилы относительно оболочки и
других заземленных жил. У однофазных кабелей и кабелей с отдельно
освинцованными жилами испытывается изоляция жилы относительно
металлической оболочки.
По ПУЭ 7 испытание должно длиться 10 минут и мне непонятно расценкой учтено испытание всех жил или только 1 жилы. По ТЗР получается всех жил.


Сообщение отредактировал FpykT_1988 - Пятница, 27.11.2015, 16:41
 
ГюльчитайДата: Суббота, 28.11.2015, 07:25 | Сообщение # 2
Сержант
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 25
Репутация: 1
Статус: Offline
Указанная вами расценка соответствует испытанию кабеля повышенным напряжением (испытание с 3-х кратным повышенным напряжением от рабочего напряжения кабеля), чаще всего это делает вызываемая передвижная лаборатория. Делается 1 замер. Потом, вы поставили соединительную муфту (может не одну), в которой могли ошибиться в правильности чередования фаз. Вам нужно еще
1) включить проверку сопротивления изоляции между фазами и оболочкой кабеля- min 6 замеров,
2) включить проверку металлосвязи -для того, чтобы связь металлической ленты (или мет. оболочки кабеля) не прерывалась при установке соединительных муфт.
3) можно еще дополнить замером активного сопротивления по 3 фазам,
4) правильность чередования фаз.
5) Возможно кабель этот нужно еще с каким-то кабелем фазировать.
6) Нужно будет еще внести все привязки смонтированных муфт на топ/основу и внести все ваши испытания по кабелю в паспорт линии, приложить акты скрытых работ и может еще что-то.
 
FpykT_1988Дата: Понедельник, 30.11.2015, 13:28 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 303
Репутация: 9
Статус: Offline
Гюльчитай, Спасибо за развернутый ответ, но я ищу информацию по этому вопросу:

Цитата
По ПУЭ 7 испытание должно длиться 10 минут и мне непонятно расценкой
учтено испытание всех жил или только 1 жилы. По ТЗР получается всех жил.
 
abk63Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:02 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15954
Репутация: 424
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
но я ищу информацию по этому вопросу:
ответ здесь есть... http://psb-energo.ru/news....9-06-57


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
FpykT_1988Дата: Вторник, 01.12.2015, 09:23 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 303
Репутация: 9
Статус: Offline
abk63, Вообще рано или поздно собираюсь приобрести пару пособий, просто пока что у меня в основном общестрой
 