Добрый день. Перелопатила весь форум. Картина вроде бы вырисовалась, но осталась неясность.... прошу прокомментировать права ли я в своих выводах...
У нас имеется различного рода шкафы (которые поставляются уже в собранном виде): от распределительных на 0,4 кВ до щитов освещения. Правильно я поняла, что после монтажа щита (шкафа) нужно провести пуско-наладочные работы как минимум каждого автомата, который входит в это комплектное устройство? И если я правильно поняла, то это мы делаем по подразделу 1.1 "Аппараты напряжением до 1 кВ" ФЕРп01?
Заранее всех благодарю.
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:57 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSvetlanaRND ()
нужно провести пуско-наладочные работы как минимум каждого автомата, который входит в это комплектное устройство?
не каждого
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:04 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 75
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
не каждого
ох, кошмар. зря потраченные полдня.
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:09 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSvetlanaRND ()
не каждого
а каких? или где почитать?
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:15 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Глава 1.8. ПУЭ-7. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:24 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 75
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
Глава 1.8. ПУЭ-7. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Я там совсем не нашла информации по низковольтным комплектным устройствам. Если вы подскажите, буду очень признательна.
Никогда не сталкивалась. Подскажите кто знаток. Делаю смету по пуско-наладке и столкнулась вот с чем: нужно испытать (прогрузить) автоматы 1P. 2P. 3P. 4P. А в расценках нашла только 1-но и 3-х полюсные соответственно ГЭСНп01-03-001-... и ГЭСНп01-03-002-.. Как быть с 2-х и 4-х полюсником?
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Alena_nik, посмотрите п.1.1.27 тех.части
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:47 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
1.1.27. В нормах табл. 01-03-001, 01-03-002 учтенызатраты труда на проверку срабатывания расцепителей; при невыполнении проверки срабатывания расцепителей к указанным нормам следует применять коэффициент 0,5.
Так по какой взять применительно?
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
1.1.27. В расценках таблицы 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4.
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:47 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо. У нас разные технические части что ли? Вроде Гранд-Смета, все обновления.
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:47 | Сообщение #
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 324
Репутация:
Статус: Offline
Alena_nik, скорее - разные базы. У меня в ТЕРп(ред2009г) -п.1.1.27, а в ГЭСНп(ред. 2014) п.1.1.29
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.