В первый раз столкнулась с ПНР на электрику. Работы включают в себя, пуск пробного питания, "прозванивание" и в случае неправильного подключения (а оно обязательно будет), перебор фаз на станках. Какие расценки подойдут в данном случае?
Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:25 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаZAgatka ()
и в случае неправильного подключения (а оно обязательно будет), перебор фаз на станках
хм. если почитаете техчасть на ПНР сборника п01, то это в расценки не входит... просите сразу допы по м8
Дата: Пятница, 13.03.2015, 02:33 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
abk63, что значит допы? И почему это не включено работа мелкая ропотливая неужели нигде не предусмотрено?!
Дата: Пятница, 13.03.2015, 03:50 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаZAgatka ()
И почему это не включено работа мелкая ропотливая неужели нигде не предусмотрено?!
Цитата
1.1.4. В ФЕРп части 1 не учтены затраты на: ... проверку соответствия монтажных схем принципиальным схемам и внесение изменений в монтажные схемы; ... частичный или полный перемонтаж шкафов, панелей, пультов; ... ревизию электрооборудования; ... ремонт и замену неисправного электрооборудования, ячеек, блоков;
ЦитатаZAgatka ()
что значит допы?
дополнительные работы
Дата: Пятница, 13.03.2015, 04:35 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а нельзя ли взять применительно ТЕРп 1-11-24 для фазировки оборудования?
Дата: Пятница, 13.03.2015, 05:44 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаZAgatka ()
abk63, а нельзя ли взять применительно ТЕРп 1-11-24 для фазировки оборудования?
так это фазометром проверяется правильность подключения. но не переподключение. но расценка обязательно должна присутствовать для всех 3-ыазных линий
Дата: Суббота, 14.03.2015, 02:12 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
ну, хотя бы так, без переподключения, его наверное можно плюсом к работам по подключению станков добавить. Т.е. для всех 3-х фазных линий я могу ее поставить?
Дата: Суббота, 14.03.2015, 03:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаZAgatka ()
Т.е. для всех 3-х фазных линий я могу ее поставить?
должны. и не только станки, но и вентиляторы и т.д. иначе двигатели могут начать крутиться не туда....
Дата: Среда, 18.03.2015, 03:35 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
А какую расценку взять для двухполюсного дифференциального автомата защиты? В сборнике только трехполюсные однополюсные.
Дата: Среда, 18.03.2015, 05:24 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаZAgatka ()
А какую расценку взять для двухполюсного дифференциального автомата защиты? В сборнике только трехполюсные однополюсные.
техчасть сборника не пытались читать? специально не скажу...
Дата: Среда, 18.03.2015, 06:12 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
И правда, не подумавши спросила... До осмысления автоматов сознание не дошло - оно занято кабелями...
Дата: Среда, 18.03.2015, 09:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаZAgatka ()
оно занято кабелями...
и постелями для них? разговор сметчика с проектировщиком - вы для вашего кабеля постель делать будете? постель? ему? зачем? пусть под забором лежит... так и пошло потом в этой фирме - кабЕль подзаборный )))
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.