Добрый день! Меня интересует, правильно ли я делаю ПНР для 2 БКТП6300 35/10, схема однолинейная. Решила взять расценку из таблицы ФЕРп01-11-011 и посчитать по каждой электроустановке, которых в БКТП 24 штуки! т.е. я беру 24 расценки на каждую установку! это слишком, как мне кажется. А по каждому оборудованию мне сложно найти расценку на ПНР... хотя, это обойдется 10 расценками. Главный инженер мельком глянул и сказал, что все хорошо, по мне все выглядит странно. Может, у кого есть пример подобной сметы?
Сообщение отредактировал Vikki0630 - Четверг, 06.02.2014, 15:15
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVikki0630 ()
Решила взять расценку из таблицы ФЕРп01-11-011 и посчитать по каждой электроустановке, которых в БКТП 24 штуки!
а саму БКТП Вы не считаете электроустановкой?
ЦитатаVikki0630 ()
Главный инженер мельком глянул и сказал, что все хорошо,
он главный инженер чего?
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:33 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Я хотела взять все 1 расценкой, но гл. инженер сказал, что там много устройств и насчитал мне. Гл. инженер по энергетике в нашей компании ) Если исходить из того, что БКТП - это электроустановка, то таблица ФЕРп01-13-001 не подойдет, т.к. присоединений в этой табл максимум 20 шт.
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:35 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Vikki0630, Вам бы Шипулину почитать ... с ПУЭ
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:41 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Я почитаю на досуге, конечно. Я видела, всем начинающим советуете эту книгу=). На чтение нужно время.
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:43 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Vikki0630, я в первую очередь ПУЭ имел ввиду. у Вас же понятия электроустановки в голове нет пока. как Вы можете смету делать на то, что не знаете?
Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:15 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Учусь по ходу работы.)
Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:35 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVikki0630 ()
Учусь по ходу работы.)
тогда начните с изучения вопросы грамотно задавать. только прошу не расценивать эту фразу как оскорбление или еще что-то. но по вашим вопросам нереально дать какой-то вразумительный ответ. мы как бы на разных языках разговариваем. хотя может быть кто-то и поймет Вас, я лично нет, хотя и не считаю себя последним человеком в электрике
Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:38 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
я всему научусь.)
Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:42 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVikki0630 ()
я всему научусь.)
так начните ... что именно хотели узнать? смета на ПНР БКТП - минимум 50 расценок, если все правильно, по ПУЭ делать. начиная с трансформаторов силовых и заканчивая заземлением. если же еще АСКУЭ есть, то вообще несколько смет должно быть
Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:49 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
Хотела узнать можно ли взять расценки по табл. ФЕРп01-13-001 (электроустройство в котором несколько взамосвязанных устройств) и применить на каждое КРУ. + отдельно Силовой трансформатор и разъединитель будут, т.к. они отдельно стоят.
Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:24 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVikki0630 ()
применить на каждое КРУ.
у Вас КРУ одно, Вы путаете это с ячейками или камерами (не вижу схемы), но направление правильное, единственно, по проекту РЗА нужно видеть, какие именно ячейки могут влиять друг на друга.
ЦитатаVikki0630 ()
+ отдельно Силовой трансформатор и разъединитель
обязательно но недостаточно. почитайте техчасть, там расписано что нужно брать дополнительно при ПНР этих устройств
Сообщение отредактировал Vikki0630 - Четверг, 06.02.2014, 18:06
Дата: Пятница, 07.02.2014, 04:01 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаVikki0630 ()
схема.Прикрепления: 0438211.jpg(226Kb)
Vikki0630, у Вас должно по этой схеме минимум 15 полноценных СМЕТ быть .... если не больше, т.к. нужно еще смотреть схемы щита собственных нужд и схему АВР на жесткой ошиновке по 0,4 кВ. + 2 сметы на АСКУЭ + заземление + кабельное хозяйство во всяком случае, я так бы разбил для простого прохождения экспертизы
Дата: Пятница, 07.02.2014, 09:10 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 218
Репутация:
Статус: Offline
если это проще будет, то надо разбивать. спасибо, что помогаете! попробую сделать, как вы советуете.
Сообщение отредактировал Vikki0630 - Пятница, 07.02.2014, 09:10
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.