Приветствую Вас Гость :: RSS :: Воскресенье :: 11.12.2016 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа


Мини-чат

Наш опрос
Оцените свой профессионализм
Всего ответов: 2138

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 11
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Слаботочные системы » Установка и ПНР ИБП SURT3000 (вопросы по выбору расценок на ПНР ИБП)
Установка и ПНР ИБП SURT3000
nikobu_Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:02 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
Монтируем и делаем наладку ИБП SURT3000 по следующей программе (упрощенно):

1. Прикручиваем салазки для крепления в шкаф 19U
2. Монтируем в шкаф 19U сам ИБП, подключаем потребителей, подвод питания предусмотрен проектом по электрике, масса ИБП 55кг
3. Вставляем картриджи с АКБ (в комплекте 2 картриджа, по сути это предварительно собранные заводом-изготовителем кассеты из АКБ, в каждой кассете по 8 АКБ свинцово кислотных непроливаек VRLA 12В 5Ач) картриджи заранее собраны их нужно только вставить и подключить разъемы питания)
4. Вставляем в ИБП дополнительную карту удаленного мониторинга и управления
5. Подключаем патч-кордом ИБП от карты к коммутатору в соответствии с кабельным журналом
6. Подключаемся в консоль карты, прописываем вручную arp запись и ip, подключаемся удаленно для проверки работы а) по telnet или ssh б) вэб интерфейсу
7. заходим удаленно по вэб иинтерфейсу записываем наименование и код ИБП по проекту, дату и время или данные NTP и т.п.
8. устанавливаем ПО на подключенном к ИБП сервере и настраиваем автоматическое завершение работы
9. дожидаемся заряда АКБ штатными средствами ИБП, проверяем полный заряд из интерфейса и, после полной зарядки АКБ, вырубаем вводное питание. Засекаем время автономии, проверяем правильно ли завершил работу сервер, по кругу исправляем если что-то не так до полного просветления, отражаем все результаты в протоколе испытаний
10. дожидаемся заряда АКБ штатными средствами ИБП, проверяем полный заряд из интерфейса и идем пить пиво.

Собственно вопросы и предположения:
1. монтаж АКБ считаю брать некорректно поскольку по сути кассета АКБ уже собрана, работа эквивалентна по составу/смыслу/трудоемкости к монтажу элемента типовой замены
2. формирование по сути происходит - мы же проверяем заряд, производим зарядку/разрядку/перезарядку, НО АКБ 16 штук, а ближайший тип АКБ - С(К)-1, получается ну очень жирновато, скорректировать по весу нельзя - МДС 81-37.2004, п.4.3.1. 3.
как еще скорректировать эти расценки в меньшую строну?

В итоге по пунктам:
1. ФЕРм11-01-001-01
2. ФЕРм11-03-001-02 + ФЕРм11-03-001-03 * 9шт + ФЕРм11-04-028-01 * X потребителей (по одному включению штепселя на каждого потребителя, включение штепселя со стороны потребителя, если нужно, учитывается в монтаже потребителя)
3. ФЕРм11-04-008-04 * 2шт
4. ФЕРм10-03-001-04 применительно
5. ФЕРм11-04-028-01 * 2шт (одно включение со стороны платы ИБП, второе в коммутатор)
6. ФЕРм10-06-068-16
7. ФЕРп02-02-001-01 + ФЕРп02-02-003-01 по кол-ву функций в задании
8. ФЕРп02-02-001-01
9,10 ФЕРм08-01-122-01 + ФЕРм08-01-122-02 * 7шт +
ФЕРм08-01-122-01 с коэф 0,3 ТЧ 1.8.25. + ФЕРм08-01-122-02 * 7шт с коэф 0,3 ТЧ 1.8.25.
 
veronika-2Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:04 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
279  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13374
Репутация: 447
Статус: Offline


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
abk63Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:10 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15977
Репутация: 424
Статус: Offline
Цитата nikobu_ ()
2. формирование по сути происходит - мы же проверяем заряд, производим зарядку/разрядку/перезарядку, НО АКБ 16 штук, а ближайший тип АКБ - С(К)-1, получается ну очень жирновато, скорректировать по весу нельзя - МДС 81-37.2004, п.4.3.1. 3.
а что вы там по весу корректировать собрались? СК-1 эквивалентен 1 элементу батареи 6СТ-140, состоящей из 6 СК-1. они отличаются то только 2 буквой по характеристике разряда, но не емкости

Цитата nikobu_ ()
как еще скорректировать эти расценки в меньшую строну?
применить понижающий коэффициент в итоге. типа праздничная скидка в день ВДВ. заказчик будет доволен...


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
nikobu_Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:28 | Сообщение # 4
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, не сочтите за лень, поиском пользовался, просто я хотел вопросы привязать применительно к своей программе
 
abk63Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:37 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15977
Репутация: 424
Статус: Offline
Цитата nikobu_ ()
просто я хотел вопросы привязать применительно к своей программе
так там должны быть трудозатраты... по ним и ориентируйтесь


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
nikobu_Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:38 | Сообщение # 6
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
6СТ-140, состоящей из 6 СК-1. они отличаются то только 2 буквой по характеристике разряда, но не емкости
так я и думал, что СК-1 где то 7кг весит, тогда как акб моего типа весят по 2 с копейками кг

а насчет выбранных расценок, что можете прокомментировать?
 
abk63Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:44 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15977
Репутация: 424
Статус: Offline
Цитата nikobu_ ()
а насчет выбранных расценок, что можете прокомментировать?
п. 4 и 6 точно не ваши. начали 11 сборник применять, его и применяйте. остальное на первый взгляд похоже на правду, но сильно не вникал. не видя проекта


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
nikobu_Дата: Вторник, 02.08.2016, 20:48 | Сообщение # 8
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63
Цитата abk63 ()
п. 4 и 6 точно не ваши. начали 11 сборник применять
логично, ок
я могу первое поменять на установку ТЭЗ ФЕРм11-04-008-01, второе как просто установку ПО ФЕРп02-02-001-01

а то что заканчиваю я восьмым, это ок?

Добавлено (02.08.2016, 20:48)
---------------------------------------------

Цитата abk63 ()
так там должны быть трудозатраты... по ним и ориентируйтесь
ничего не понял про трудозатраты... где они должны быть? в программе?
в программе нет ничего про трудозатраты, это просто задание на пуско-наладку..
или вы о чем то другом...
 
abk63Дата: Среда, 03.08.2016, 03:46 | Сообщение # 9
Сметчик
Оренбург
Награды:
341  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 15977
Репутация: 424
Статус: Offline
ну вот вам по договору выделяют 10 дней. эту работу смогут за этот срок 10 чел, работая по 10 часов ежедневно.
итого 10х10х10 = 1000
в смете, которую вы составили есть колонка с затратами труда рабочих. если цифры сопоставимы, значит смета составлена верно, если нет - значит где-то что-то...
при этом еще нужно смотреть и на ФОТ. если смета только на ПНР, на монтаже могут быть перекосы. на ПНР перекос может быть только в применении индексов. иногда они не учитывают того факта, что работа выполняется специалистом с окладом 50000, а в смете сумма получается как для оклада 20000. ну вот как-то так


Новое пособие - Монтаж оборудования ОПС
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Акция на День строителя
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
nikobu_Дата: Среда, 03.08.2016, 11:40 | Сообщение # 10
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, а этом смысле..
это меня и смущало.
в итоге заменил формирования на ФЕРп01-06-001-01
тоже много, но уже ближе к реальности по часам
 