Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ситуация такая – необходимо осуществить прокладку ВОЛС кабель ДСс-3-6Z-5/4 (самонесущий) и вот я не могу
понять – по какой расценке его брать? wink
Варианты:
1. ТЕРм10-06-048… (оборудование связи), но там я не вижу,
чтобы было возможно подвесить провод, а по технологи, я так понимаю, необходимо именно подвешивать, http://bestpravo.ru/rossijskoje/kz-praktika/g6v/page-2.htm

2. ТЕР33-04-010-01 (линии электропередач) может по этой расценке приминительно?

3.Или вообще ТЕРм08-02-150-01

И если не брать по 10 сборнику, то как учесть сопутствующие работы?


Сообщение отредактировал Эльфочка - Вторник, 08.07.2014, 08:55
 
МарикаДата: Вторник, 08.07.2014, 08:34 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
и здесь ничего нет? 
http://cmet4uk.ru/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
ЭльфочкаДата: Вторник, 08.07.2014, 09:05 | Сообщение # 3
Рядовой
Ангарск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот тут http://cmet4uk.ru/forum/32-10263-133994-16-1303890642-1 есть об этом немного, предлагается брать м08-02-150-01 как СИП-2, я так и взяла, пока, но эта расценка не учитывает специфические доп.работы с оптоволокном, таких как сварка волокон, или эти работы не нужно учитывать?
 
Andrey79Дата: Вторник, 08.07.2014, 10:30 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата Эльфочка
таких как сварка волокон,

 
учитывается дополнительно при монтаже муфт и кроссов.
 
ЭльфочкаДата: Вторник, 08.07.2014, 10:54 | Сообщение # 5
Рядовой
Ангарск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Andrey79 ()
учитывается дополнительно при монтаже муфт и кроссов.
Спасибо, поняла.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.