МаксщДата: Вторник, 02.05.2017, 13:38 | Сообщение # 1
Майор
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 92
Репутация: 0
Статус: Offline
Обсчитываю линию ЛЭП 0,38кВ под монтаж на нее светильников и СИП.
Две анкерных опоры с одним и двумя подкосами и одна одностоечная.
Под все стойки  в проекте предусмотрено положить  плиты П-3м.  Так понимаю кладутся на дно в выкопанный под стойку котлован.
Подскажите, это учтено уже в расценках или брать отдельно и по какой расценке?????


Сообщение отредактировал Максщ - Вторник, 02.05.2017, 13:41
 
veronika-2Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:41 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
325  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15766
Репутация: 544
Статус: Online
Максщ
Цитата Максщ ()
это учтено уже в расценках

в каких расценках? smile
33 сб и состав работ смотрели?


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
МаксщДата: Вторник, 02.05.2017, 13:44 | Сообщение # 3
Майор
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 92
Репутация: 0
Статус: Offline
смотрели. Анкерных плит там не указано что устанавливается.

Добавлено (02.05.2017, 13:44)
---------------------------------------------
расцеки взял на монтаж стоек 33-04-003-01; 33-04-003-11;  33-04-003-12

 
veronika-2Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:54 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
325  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15766
Репутация: 544
Статус: Online
Максщ, в 33 сб есть отдельные расценки на установку фундаментов.


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
МаксщДата: Вторник, 02.05.2017, 14:25 | Сообщение # 5
Майор
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 92
Репутация: 0
Статус: Offline
я так думаю возьму 33-04-007-01    до 0,2м3   для ВЛ 35кВ.
 
veronika-2Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:27 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
325  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15766
Репутация: 544
Статус: Online
Цитата Максщ ()
33-04-003-01; 33-04-003-11; 33-04-003-12

для ВЛ 35 не подходит вообще-то


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
МаксщДата: Вторник, 02.05.2017, 14:36 | Сообщение # 7
Майор
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 92
Репутация: 0
Статус: Offline
лучшего не нашел.  Только что бурение котлованов будет дублироваться.
 
veronika-2Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:39 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
325  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15766
Репутация: 544
Статус: Online
Максщ, так у вас расценка для опор до 10 кВ принята. а это совсем не 35 кВ. на 35 кВ совсем другие расценки применяться должны


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
ЛюдочкаДата: Среда, 03.05.2017, 08:27 | Сообщение # 9
Генерал-полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 843
Репутация: 65
Статус: Offline
Цитата Максщ ()
в проекте предусмотрено положить плиты П-3м

Максщ, у нас под ВЛ 0,4 и 10 кВ ставили опорно-анкерные плиты П3-И именно по расценке ТЕР33-04-007-01. Берите и не переживайте smile
P.S. У питерцев наблюдала сметы с монтажом анкерных плит ДА4 "в составе расценки на монтаж".


Ищем 2х сметчиков
http://cmet4uk.ru/forum/16-27986-1
 
veronika-2Дата: Среда, 03.05.2017, 08:30 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
325  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15766
Репутация: 544
Статус: Online
Людочка, так я понимаю у Макса
Цитата Максщ ()
ВЛ 35кВ.


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
Sane4kaДата: Среда, 03.05.2017, 10:03 | Сообщение # 11
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
174  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5066
Репутация: 213
Статус: Offline
veronika-2, у него
Цитата Максщ ()
Обсчитываю линию ЛЭП 0,38кВ


(работаю в "А0")
 
veronika-2Дата: Среда, 03.05.2017, 10:17 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
325  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 15766
Репутация: 544
Статус: Online
Sane4ka, ну как всегда - там одно написал, там другое, а вы догадайтесь smile я уж про первое сообщение забыла. Тогда как говорит Людочка


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 