Как учитывать расценку м08-02-142-02
Elena1308Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:55 | Сообщение # 1
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите если у меня траншея Т9 в ней 6 кабелей. 
Я учитываю м08-02-142-01 плюс м08-02-142-02 и применяю к ней коэффициент поправку *5.
Так?
 
dozorДата: Пятница, 08.08.2014, 13:50 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Elena1308, к примеру у вас 500 м. кабеля в одной 100 м. траншее. получается м08-02-142-01 -100м., м08-02-142-02- 400м.
 
Tanja55Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:55 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата Elena1308 ()
плюс м08-02-142-02 и применяю к ней коэффициент поправку *5. Так?
так


Работаю в программе А0
 
Elena1308Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:03 | Сообщение # 4
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
к примеру у вас 500 м. кабеля в одной 100 м. траншее. получается м08-02-142-01 -100м., м08-02-142-02- 400м.

мы не можем увеличивать длину так как траншея то одна и ее длина не увеличивается
 
veronika-2Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:07 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Elena1308, коэффициент ставите к расценке, не к объему


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Elena1308Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:14 | Сообщение # 6
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
коэффициент ставите к расценке, не к объему

А где нибудь это написано? Я не нашла
 
Tanja55Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:19 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
коэффициент ставите к расценке, не к объему
а можно к расценке коэф. не ставить, а просто поставить суммарную длину кабеля в расценке на последующие кабели, как писал Евгений, только при длине траншеи 100м 
Цитата Elena1308 ()
Подскажите если у меня траншея Т9 в ней 6 кабелей.
  на первый кабель - 100м и на последующие 600-100=500м


Работаю в программе А0
 
veronika-2Дата: Пятница, 08.08.2014, 14:20 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Elena1308, ну можете несколько раз одну и ту же расценку вставить ))) на каждый кабель


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика