Высоковольтное испытание на пробой
Alena_nikДата: Понедельник, 21.04.2014, 13:24 | Сообщение # 1
Лейтенант
Казань
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация: 0
Статус: Offline

Подскажите пож-та.
Правильно ли применить расценку ГЭСН п 1 -11- 27 - 2 применительно для "Высоковольтных испытаний кабеля на пробой"?
 
dozorДата: Понедельник, 21.04.2014, 17:11 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Alena_nik, думаю
ГЭСНп01-12-027-ХХ больше подойдет
 
Alena_nikДата: Вторник, 22.04.2014, 09:39 | Сообщение # 3
Лейтенант
Казань
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, Вы правы. Испытание проводится 5 кратным увеличением номинального напряжения и как раз есть "вилки" для роста. Спасибо
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.