Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:47 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые сметчики-электрики! Смета на устройство наружных сетей. В проекте сказано: "Все кабельные линии прокладываются на глубине 0,7 м от планировчной отметки земли с защитой от механических повреждений кирпичом с подсыпкой постели из песка. Подскажите пожалуйста как расценить эту кладку в траншее?
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Alena_nik, м8 прямая расценка
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAlena_nik ()
как расценить эту кладку в траншее?
тем по электромонтажу полно... а сборник м08 откройте, там покрытие кабеля кирпичом в траншее есть
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация:
Статус: Offline
Alena_nik, ФЕРм08-02-143-01 плюс стоимость кирпича по серии А5-92
Сообщение отредактировал Lyudmilanik - Понедельник, 31.03.2014, 14:01
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 14:22 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо за пожелания! Можно попутно вопрос еще? Вот в траншее прокладка кабеля как правильнее взять 1 М8-2-409-8 плюс М8-2-412-2 или
2 м8-2-409-8 плюс м8-2-148-4
по проекту труба д 110 полиэтиленовая гофр
Сообщение отредактировал Alena_nik - Понедельник, 31.03.2014, 14:27
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация:
Статус: Offline
Alena_nik, прокладку в трубе полиэтиленовой и потом еще и защищаете кирпичом? Или это в других местах?
Добавлено (31.03.2014, 15:10) --------------------------------------------- Alena_nik, если прокладку труб учитывать, то лучше по ФЕР34-02-003-01. а саму прокладку кабеля в трубе ФЕРм08-2-148-4
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:05 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Тогда еще вдогонку еще один вопрос, а то вдруг закроют тему.
Вот я часто видела в сметах при рытье траншей- часть берут механизированным способом, а часть в ручную. примерно 90 и 10 %. Это как-то регламентируется. Если да скажите где. За ранее всем спасибо. Я вас очень люблю!!!
Сообщение отредактировал Alena_nik - Понедельник, 31.03.2014, 17:07
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация:
Статус: Offline
Alena_nik, не регламентируется особо. Берется расчетом В прикрепленном мной файле содержится таблица ДОПУСТИМЫЕ НЕДОБОРЫ ГРУНТА ПО ДНУ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ исходя из указанных объемов недобор грунта для экскаваторов с объемом ковша 0,8-1,25 м3 - недобор около 7% 0,5-0,65 м3 - недобор около 5% 0,25-0,40м3 - недобор около 3% (для экскаваторов "обратная лопата")
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.