Прокладка кабеля в траншеее
Alena_nikДата: Понедельник, 31.03.2014, 13:47 | Сообщение # 1
Лейтенант
Казань
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые сметчики-электрики!
Смета на устройство наружных сетей.
В проекте сказано: "Все кабельные линии прокладываются на глубине 0,7 м от планировчной отметки земли с защитой от механических повреждений кирпичом с подсыпкой постели из песка.
Подскажите пожалуйста как расценить эту кладку в траншее?
Прикрепления: _1.pdf (693.8 Kb)
 
МарикаДата: Понедельник, 31.03.2014, 13:50 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Alena_nik, м8 прямая расценка


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
Tanja55Дата: Понедельник, 31.03.2014, 13:50 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата Alena_nik ()
как расценить эту кладку в траншее?
тем по электромонтажу полно... 
а сборник м08 откройте, там покрытие кабеля кирпичом в траншее есть


Работаю в программе А0
 
LyudmilanikДата: Понедельник, 31.03.2014, 13:51 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Москва
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация: 25
Статус: Offline
Alena_nik, ФЕРм08-02-143-01 плюс стоимость кирпича  по серии  А5-92


Поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят …

Сообщение отредактировал Lyudmilanik - Понедельник, 31.03.2014, 14:01
 
Alena_nikДата: Понедельник, 31.03.2014, 14:22 | Сообщение # 5
Лейтенант
Казань
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за пожелания!
Можно попутно вопрос еще?
Вот в траншее прокладка кабеля как правильнее взять
1 М8-2-409-8 плюс М8-2-412-2
или

2 м8-2-409-8   плюс м8-2-148-4

по проекту труба д 110 полиэтиленовая гофр


Сообщение отредактировал Alena_nik - Понедельник, 31.03.2014, 14:27
 
LyudmilanikДата: Понедельник, 31.03.2014, 15:10 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Москва
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация: 25
Статус: Offline
Alena_nik,  прокладку в трубе полиэтиленовой и потом еще и  защищаете кирпичом? Или это в других местах?

Добавлено (31.03.2014, 15:10)
---------------------------------------------
Alena_nik, если прокладку труб учитывать, то лучше по ФЕР34-02-003-01. а саму прокладку кабеля в трубе ФЕРм08-2-148-4



Поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят …
 
Alena_nikДата: Понедельник, 31.03.2014, 17:05 | Сообщение # 7
Лейтенант
Казань
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 57
Репутация: 0
Статус: Offline
Тогда еще вдогонку еще один вопрос, а то вдруг закроют тему. smile

Вот я часто видела в сметах при рытье траншей- часть берут механизированным способом, а часть в ручную. примерно 90 и 10 %. Это как-то регламентируется.
Если да скажите где.
За ранее всем спасибо. Я вас очень люблю!!! biggrin


Сообщение отредактировал Alena_nik - Понедельник, 31.03.2014, 17:07
 
LyudmilanikДата: Понедельник, 31.03.2014, 18:34 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Москва
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 268
Репутация: 25
Статус: Offline
Alena_nik, не регламентируется особо.  Берется расчетом В прикрепленном мной файле содержится таблица ДОПУСТИМЫЕ НЕДОБОРЫ ГРУНТА ПО ДНУ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ
исходя из указанных объемов недобор грунта для экскаваторов с объемом ковша
0,8-1,25 м3 - недобор около 7%
0,5-0,65 м3 - недобор около 5%
0,25-0,40м3 - недобор около 3% (для экскаваторов "обратная лопата")
Прикрепления: 2856593.doc(28Kb)
 Это здесь на форуме можно найти- скачала оттуда smile


Поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят …

Сообщение отредактировал Lyudmilanik - Понедельник, 31.03.2014, 18:35
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.