Здравствуйте, помогите пожалуйста, строим магистральный продуктопровод, Заказчик утверждает что разгрузка труб на участке производства работ учтено расценкой на монтаж. По сметной документации применяется расценка: ФЕР25-02-001-01 (Механизированная (полуавтоматическая) сварка самозащитной порошковой проволокой со сваркой корня шва проволокой сплошного сечения труб условным диаметром 500 мм, толщиной стенки: 8 мм) Насколько прав Заказчик? и что можно ответить ему?
Дата: Среда, 12.04.2023, 17:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация:
Статус: Offline
Заказчик не прав. Разгрузка на трассе допом. В расценке на сварке не учтена разгрузка и раскладка по трассе труб