Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка светильников ФЕРм08-03-593
UnderWhatДата: Среда, 21.09.2022, 11:52 | Сообщение # 1
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Взял расценку на установку светильников по монтажному сборнику ФЕРм08-03-593, состав расценки следующий:
1.Изготовление закладной обоймы.
2.Прокладка металлорукава.
3.Прокладка труб.
4.Затягивание проводов в трубы и металлорукава.
5.Установка крюка.
6.Подвеска светильника.
7.Присоединение.
8.Ввертывание ламп.
9.Опробование на зажигание.

Заказчик считает, что пунктами 2,3,4 учтена прокладка кабеля, который притянули к светильникам (более 100 метров) и утверждает, что расценка комплексная и в ней всё учтено. Я считаю, что расценка просто физически не может это учесть, так как кабель можно тянуть откуда угодно из соседней комнаты или из соседнего здания. Заказчик требует от меня нормативные документы, мне кажется что таких вопросов ни у кого просто не возникало, так как он слишком очевиден. Пункты 2,3,4 скорее всего относятся к проводам от самого светильника. Как мне разрешить вопрос?


Сообщение отредактировал UnderWhat - Среда, 21.09.2022, 11:53
 
abk63Дата: Среда, 21.09.2022, 13:21 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата UnderWhat ()
Как мне разрешить вопрос?
воспользоваться действующей базой.
Прикрепления: 5874647.png (8.4 Kb)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
UnderWhatДата: Среда, 21.09.2022, 13:30 | Сообщение # 3
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Мы используем расценку ФЕРм08-03-593-19. Там вот так:

1 Изготовление закладной обоймы.
2 Прокладка металлорукава.
3 Прокладка труб.
4 Затягивание проводов в трубы и металлорукава.
5 Установка крюка.
6 Подвеска светильника.
7 Присоединение.
8 Ввертывание ламп.
9 Опробование на зажигание.
 
abk63Дата: Среда, 21.09.2022, 13:57 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата UnderWhat ()
Прокладка металлорукава.3 Прокладка труб.
4 Затягивание проводов в трубы и металлорукава.
5 Установка крюка.
6 Подвеска светильника.
а вы все эти работы выполняете?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
UnderWhatДата: Среда, 21.09.2022, 14:02 | Сообщение # 5
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Устанавливаем светодиодные светильники в подвесной потолок, прямой расценки насколько я знаю, на эту работу нет. Звучит она как "Светильник в подвесных потолках". Состав работ из расценки выполняем не весь, но откровенно говоря и нет такой расценки которая идеально бы подошла по составу.
 
vladnikДата: Среда, 21.09.2022, 14:23 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата UnderWhat ()
в подвесной потолок
КАКОЙ?
если гипрочный-то эта расценка для него.
Если типа армстронг-ошиблись адресом при поиске по буквам)))
 
UnderWhatДата: Среда, 21.09.2022, 14:34 | Сообщение # 7
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Потолки реечные алюминиевые и армстронг, а как отличить светильники под гипрок от тех которые монтируются в армстронг?
 
vladnikДата: Среда, 21.09.2022, 14:41 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата UnderWhat ()
как отличить светильники под гипрок от тех которые монтируются в армстронг?
Вот беда-то)))
они могут быть ОДНОГО типа и артикула
Расценка (при отсутствии прямой) по наиболее подходящей технологии монтажа
читаем составы работ.. и примеряемся к своей

Добавлено (21.09.2022, 14:46)
---------------------------------------------
гляньте -594-16, а вообще универсально-594-01

 
UnderWhatДата: Среда, 21.09.2022, 14:59 | Сообщение # 9
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо всем за ответы
 
YamatashiДата: Четверг, 06.04.2023, 07:37 | Сообщение # 10
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, тема очень помогла happy
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.