Масса оборудования
altengovaДата: Четверг, 20.11.2014, 13:31 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
При монтаже технологического трубопровода Заказчик принимает массу оборудования по проекту (суммарная с болтами, гайками, шайбами, прокладками и т.д. и т.п.), при демонтаже того же оборудования Заказчиком в расчетах не учитывается shades то, что в скобках. На какие документы могу сослаться о подсчете оборудования, посоветуйте.


Татьяна
 
ТюленинДата: Четверг, 20.11.2014, 14:09 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Расценку озвучьте... вообще-то заказчик не прав при монтаже... А сослаться надо на "состав работ"


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
altengovaДата: Четверг, 20.11.2014, 14:12 | Сообщение # 3
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Ц17-239-1. сборник 1984 года, но это промышленное предприятие, и это у них нормально - пользоваться старыми сборниками


Татьяна
 
ТюленинДата: Четверг, 20.11.2014, 14:13 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
АЭС наверное... У них нормально.  Про м17 не знаю, ничего.


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
Galina53Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:42 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
altengova, а я так не поняла, весь перечисленный крепеж,   он:
1.В составе готового трубопровода (точнее  - хлоропровода (ведь Ц17-239-1. сборник 1984 года это хлоропровод, да?) или:
2. Имеются в виду те  болты, гайки, шайбы... которые применяются для монтажа готового хлоропровода?
Если второе, то  то 
Цитата altengova ()
то, что в скобках.
конечно же 
Цитата altengova ()
при демонтаже того же оборудования Заказчиком в расчетах не учитывается
да и при монтаже тоже. (Если конечно вопрос о том, какую массу оборудования включить в расценку Ц17-239-1, так как единица измерения здесь - тонна).
 
vladnikДата: Четверг, 20.11.2014, 17:56 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Не фантазируем. Зак прав. Находим МУ или ТЧ к сборникам-там была методика. Зак считает по ней: монтаж-ВСЕ, демонтаж-за минусом расходников.
 
Galina53Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:29 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Находим МУ или ТЧ к сборникам-там была методика.

В Указаниях по  применению расценок на монтаж оборудования не нашла такой методики.

http://law.rufox.ru/view/9/21385.htm
 
vladnikДата: Четверг, 20.11.2014, 19:31 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Galina53 ()
В Указаниях по  применению расценок на монтаж оборудования не нашла такой методики.
это ОБЩИЕ, я не про них.. кроме них по сборникам Министерства выпускали свои МУ.
У меня на столе лежали рядом с печатными сборниками. Вплоть до методичек по расчету и оформлению.
У Минхимпрома,тяжмаша и цветмета,с коими пришлось поработать, по МУ масса оборудования при монтаже и демонтаже считалась похожим образом.
У МО было еще интереснее.. Более того, держал в руках "толмач" от них к М8, к несчастью только 10- е копии..куски..
К сожалению стол остался в прошлом веке..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.