Усиление ж/б балок
SolaДата: Среда, 03.05.2017, 22:57 | Сообщение # 1
Рядовой
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором расценок.Необходимо усилить ж/б балку наращиванием снизу. Единственное что приходит на ум ГЭСН 46-01-002 «Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом». Смущает только что во-первых набрызгом, в описание производства работ – непрерывное бетонирование, а во-вторых – в расценке усиление балки цементно-песчаным раствором (приготовленным как я понимаю на месте), в проекте же бетоном. Плюс еще нужно вскрыть защитный слой бетона, тоже не знаю какую лучше расценку взять. Листик из проекта прилагаю
Прикрепления: -62_523574_.._1.pdf(346.0 Kb)


Сообщение отредактировал Sola - Среда, 03.05.2017, 22:59
 
vladnikДата: Четверг, 04.05.2017, 06:39 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб
Награды:
264  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 13188
Репутация: 291
Статус: Offline
Устройство балки  6-1-34-
 
SolaДата: Четверг, 04.05.2017, 08:42 | Сообщение # 3
Рядовой
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Устройство балки  6-1-34-
про такой простой вариант я как то и не подумала biggrin  хотя это наращивание потрудозатратнее наверное будет чем с нуля балку забетонировать. А как тогда учесть вскрытие защитного слоя бетона? 46-03-007-02 или 46-04-002-02 не подойдет?
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Ремонтные работы » Усиление ж/б балок (Усиление ж/б балок наращиванием снизу)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.