Всем добрый день! Подскажите пожалуйста расценку в базе ФЕР 1.на очистку полов, стен и потолков (бетонных) после затопления речной водой, от ила. (ГАЭС) 2. грунтовка пола "Бетоконтакт" 3. финишный пол "Перфект"
Я прошу подсказать расценку на очистку от ила, уборка помещений я знаю по ремонтному
Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарго5248 ()
расценку на очистку от ила
это не СМР... Если очень нужно, то можно попробовать применительно ФЕР 13-6-3-1
Дата: Пятница, 27.03.2015, 08:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Марго5248, ил-это грунт так-то... В ремонтнике есть расценка на разработку грунта в помещении,это и есть ваша искомая расценка.
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
ил-это грунт так-то
ЦитатаМарго5248 ()
на очистку полов, стен и потолков (бетонных) после затопления речной водой, от ила.
грунт с пола -да, но со стен и потолков...
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, а когда у нас первый закон Ньютона отменили... Грунт со стен и потолка упадёт на ол... Грунт с пола, стены и полок-это просто очистка и покраска
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаТюленин ()
стены и полок-это просто очистка
ну так я и предложил
Цитатакодировщик ()
ФЕР 13-6-3-1
Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:57 | Сообщение #
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Сергиев Посад
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сергиев Посад
Сообщений: 1352
Репутация:
Статус: Offline
Марго5248, а Вы вручную собираетесь чистить полы, стены и потолок ГАЭС?
Добавлено (27.03.2015, 09:57) --------------------------------------------- В конце концов, можно и к ФЕРр66-10-3 примениться
Сообщение отредактировал Олла - Пятница, 27.03.2015, 09:54
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.