Какие расценки в ТЕР взять для работ?
SSudnevaДата: Понедельник, 15.09.2014, 11:08 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Первый раз сталкиваюсь с подобной тематикой, поэтому приму любую помощь.
Необходимо заменить уплотнений на гермодвери на АЭС. Я так понимаю порядок работ: снять гермодверь, удалить старое резиновое уплотнение, зачистить поверхность, приклеить новое уплотнение, поставить гермодверь.
На монтаж гермодвери есть расценка ТЕРм21-01-031-07 (но это для метрополитена - можно ли взять ее применительно?) А вот на резиновое уплотнение ничего не нашла кроме ТЕР15-07-001-01 (но это термолента для противопожарки).
Может кто-то сможет помочь советом?
Спасибо.
 
AleksejДата: Понедельник, 15.09.2014, 11:25 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
SSudneva, по 9-му сборнику. Демонтаж монтаж  полотна .

ТЕР15-07-001-01 так же,  с заменой ресурса (ленту уплотнительную). по факту.
 
av_00Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:42 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата SSudneva ()
А вот на резиновое уплотнение ничего не нашла кроме

посмотрите прим. 53-21-22
 
SSudnevaДата: Понедельник, 15.09.2014, 11:45 | Сообщение # 4
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо.
А то что работы проводятся на АЭС никак не влияет, т.е. берем обычные расценки? Доп. коэф. не нужны?
По поводу 9 сборника есть расценка ТЕР09-04-012-01 (Установка металлических дверных блоков в готовые проемы), но это просто метал. дверь, не герметичная, а есть расценка на гермодверь только в 13 сборнике ТЕРм13-11-002. Из 13 сборника наверно будет болле правильно использовать?
 
ffnsДата: Понедельник, 15.09.2014, 12:24 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата SSudneva ()
Необходимо заменить уплотнений на гермодвери на АЭС.
Я бы "пошарил" в сборниках для РОСАТОМА. Мне кажется, остальное "не то".
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.