Приветствую Вас Гость :: RSS :: Четверг :: 30.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Гидроизоляция по расценке ТЕР33-03-001-01
Алёнка9838Дата: Вторник, 02.09.2014, 12:48 | Сообщение # 1
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по применении расценки ТЕР33-03-001-01 "Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: до 0,4 т" как верно расчитать объемы грунтовки и битума? Не могу нигде найти расход на тонну конструкций (


Сообщение отредактировал Алёнка9838 - Вторник, 02.09.2014, 12:55
 
ЛюдочкаДата: Вторник, 02.09.2014, 14:07 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Цитата Алёнка9838 ()
Не могу нигде найти расход на тонну конструкций (

Алёнка9838, попробуйте поискать в проектных решениях. Обычно эти данные дают проектировщики.
 
Алёнка9838Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:24 | Сообщение # 3
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Проектировщики предоставили м2 гидроизоляции. А вот по тоннам обрабатываемой конструкции как определить увы я не знаю (((
 
ЛюдочкаДата: Вторник, 02.09.2014, 14:48 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Цитата Алёнка9838 ()
Проектировщики предоставили м2 гидроизоляции. А вот по тоннам обрабатываемой конструкции как определить увы я не знаю (((

Терзайте проектировщиков расходом того, чем они хотели делать гидроизоляцию, на 1 м2 поверхности.
Расценка у Вас есть, данную ими площадь умножите на расход и получите требуемое количество гидроизолирующего материала smile
 
abk63Дата: Вторник, 02.09.2014, 14:56 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Алёнка9838, сколько конструкций обрабатываете, столько и берете в расценке. все-равно копейки получается. а расход мастики уже по проекту берете. в среднем 2,5 кг/м2 пишу. и смотрите, если стойки типа СВ95 то они уже изолированные идут с завода


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
she-devilДата: Вторник, 02.09.2014, 16:32 | Сообщение # 6
Подполковник
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 119
Репутация: 0
Статус: Offline
Алёнка9838, у нас Заказчик для данной группы расценок "пропускает" расход битума и грунтовки 1,5-2 кг и 02-0,3 кг на 1 м2 поверхности соответственно. То есть, к примеру, площадь обработки подножника Ф5-А составляет 20,58 м2 (можно посчитать самой по чертежу) при весе 6,25 т. Таким образом, при расходе битума 2кг/м2 имеем площадь обработки 2х20,58=41,16 м2.
41,16/6,25=6,59 кг на 1т конструкции.
 
Алёнка9838Дата: Среда, 03.09.2014, 08:59 | Сообщение # 7
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Огромное спасибо!  rolleyes Вот только у меня сомнения - я нашла расход битума 1,6 кг/м2 (1 слой), а если в 2 слоя следовательно уже расход 3,2 кг/м2. А Вы указали расход с учетом 2 слоев или 1?
 
abk63Дата: Среда, 03.09.2014, 09:21 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата she-devil ()
расход битума
 
Цитата she-devil ()
1,5-2 кг
Цитата Алёнка9838 ()
я нашла расход битума 1,6 кг/м2 (1 слой)
ответ какой будет?

Цитата Алёнка9838 ()
если в 2 слоя следовательно уже расход 3,2 кг/м2.
на второй слой меньше уйдет.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Алёнка9838Дата: Среда, 03.09.2014, 09:24 | Сообщение # 9
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!  v
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.