Цитата supergogy (

)
В дополнении 15 к ФСНБ появилась новая прекрасная расценка ГЭСНр66-03-043-18.К сожалению в ней совершенно не понятно какая заиленость трубопровода который мы готовим к санации. Ведь кол-во ила может быть 30%, а может быть 100%.
В т.ч. по этому вопросу информации нет. Кто сталкивался?
Хотелось бы обосновать заказчику, что т.к. у нас заиленность выше 80% необходимо применение повышающих коэф. согласно табл. 66.1 прил. к т.ч., но получается конечно жирненько...
разочарую. но При проценте заиленности трубопровода более 30 %: коэф. применяется ТОЛЬКО к таблице 66-03-011