Доброго времени суток, коллеги! Осмечиваю работы по установке газопровода высокого давления на опорах. Есть прямая расценка, но max диаметр трубы 300 мм. У меня трубопровод 600 мм. Могу ли я применить расценку ГЭСН24-01-007-06 "Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 2,5 МПа, температуре 300°С, диаметр труб: 600 мм"? Так же у меня один участок трубы проходит через железнодорожные пути (высота опор 5м), могу ли я применить К=1,18 (Прокладка трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м диаметром св. 200 мм (краны К=1,5)) Прикладываю схему проекта
Сообщение отредактировал Марьяна9491 - Пятница, 18.10.2024, 11:06
Дата: Четверг, 31.10.2024, 08:50 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 56
Репутация:
Статус: Offline
Долго я сомневалась в вышеуказанной расценке, и применила ГЭСНм12-02-004-19 "Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 630 мм" с К=1,05 (Монтаж трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте до 5 м и при двухярусном расположении трубопроводов). Расценка вышла более выгодной. Заказчик смету согласовал Может, будет кому полезно