Изготовление площадок обслуживания по ФЕР 09-09-001-02.
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 16:18 | Сообщение #
Рядовой
Тверь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тверь
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
На строительной площадке изготавливаем металлические площадки из швеллера и уголка. Затем монтируем их на высоте 9м, на эстакаде. Заказчик настаивает на расценке ФЕР09-09-001-02 Изготовление площадок обслуживания: одноярусных и утверждает, что в эту расценку входит изготовление и монтаж конструкций. Я не согласна, считаю, что в ней учтено только изготовление, а монтаж надо брать отдельно. Кто прав?
Ссылаюсь на ТЧ 1.9.3. ФЕР сборника 9, за исключением расценок табл. с09-09-001 по 09-09-005, учитывают следующий состав работ:погрузку конструкций, транспортировку в зону производстваработ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку; сортировку конструкций, очистку от загрязнений,исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки; укрупнительную сборку отправочных марок в монтажныеэлементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установку, совместную выверку конструкций; выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) приукрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдача под смежные работы; погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательныхматериалов и приспособлений.
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 18:42 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Виноградова5855, а никого не смущает, что Раздел 9. КОНСТРУКЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ?
Почему на изготовление не берёте ФЕРм38?
Да и к тому же, если ФЕР09-09-001-02 по мнению Заказчика включает монтаж, то зачем тогда отдельная расценка на монтаж ФЕР09-09-002..?
Дата: Вторник, 01.08.2023, 09:19 | Сообщение #
Рядовой
Тверь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тверь
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsmet4uk ()
Почему на изготовление не берёте ФЕРм38?Да и к тому же, если ФЕР09-09-001-02 по мнению Заказчика включает монтаж, то зачем тогда отдельная расценка на монтаж ФЕР09-09-002..?
Как раз мы и берем изготовление по ФЕРм38, а монтаж по ФЕР09-03-030-01. Это площадка для обслуживания задвижки, ее изготавливаем на стройплощадке и устанавливаем на теплотрассе. Теплотрассу не прокладываем. Задвижка установлена на теплотрассе, которая проходит по стальным опорам на высоте 9м.
НО, ЗАКАЗЧИК нам эти расценки не пропускает. Говорит, берите ФЕР09-09-001-02 Изготовление площадок обслуживания: одноярусных. В ней включено изготовление и монтаж. Мол, если расценка входит в ФЕР09, то в ней учтен монтаж.
ВОТ как Заказчика убедить?
Сообщение отредактировал Виноградова5855 - Вторник, 01.08.2023, 09:56
Дата: Вторник, 01.08.2023, 14:01 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Хоть убейте не понимаю где он в ФЕР09-09-001-02 увидел слово "монтаж".
Если уж брать ФЕР09-09 тогда уже ФЕР09-09-001-02 + ФЕР09-09-002-03.
В тех.части к ФЕР09:
1.9.3. ФЕР сборника 9, за исключением расценок табл. с09-09-001 по 09-09-005, учитывают следующий состав работ:
укрупнительную сборку отправочных марок в монтажныеэлементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачув зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборкуподмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем,установку, совместную выверку конструкций; выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) приукрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдача под смежные работы;
Дата: Среда, 02.08.2023, 09:22 | Сообщение #
Рядовой
Тверь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тверь
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Огромное спасибо за помощь))) Смогли Заказчика убедить. Еще привели аргумент, что у нас не магистральная тепловая сеть, а участок распределительной сети.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.