Применение расценок ФЕРп
CenturionДата: Понедельник, 29.08.2022, 09:09 | Сообщение # 1
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Дано АС в составе:
Датчик расхода взлет сигнал 4-20 мА
кабель от датчика до ШПК
Электро приводная арматура (2-ПА-42)
кабель питания арматуры от арматуры до НКУ
кабель контроля  от арматуры  до ШПК
Насос трансферный
кабель питания насоса от насоса до НКУ
Пульт местного управления(ПМУ)
кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ
Шкаф управления с контролерами(ШПК)
Сборка питания (НКУ)
Правильно ли будет применить расценки из Сборник
1. Электротехнические устройства для:
кабель от датчика до ШПК
кабель питания насоса от насоса до НКУ
кабель питания арматуры от арматуры до НКУ
кабель контроля  от арматуры  до ШПК
кабель контроля и управления от НКУ до ПМУ

ФЕРп 01-12-027-07 Испытание изоляции кабельной линии напряжениемдо 1 кВ повышенным напряжением промышленной частотой. Определяется по кол-ву
кабельных лини

Электро приводная арматура(2-ПА-42)
ФЕРп 01-09-001-02 для концевых арматуры
ФЕРп 01-06-021-1 Проверка правильности и целостности подключений
ФЕРп 01-12-002-1 Испытание изоляции обмоток электродвигателя до 1 кВ повышенным
напряжением промышленной частоты 50 Гц (ВВИ). Определяется по кол-ву обмоток
статора э/д
ФЕРп 01-09-010 для блоков управления арматурой и наосом (в них есть пускатели,
и различные реле) также в эти блоки приходят сигналы на включение/отключение
(открытие/закрытие) от ШПК
ФЕРп 01-03-002-4 Проверка работы автоматических выключателей с комбинированным
расцепителем напряжение до 1 кВ. Определятся по кол-ву АВ
ФЕРп 01-12-021-01 Проверка работоспособности средств коммутационных аппаратов
(пром. реле, контакторы K, KM)

Датчик расхода взлет
ФЕРп 01-09-002-01
Насос трансферный
ФЕРп 01-06-021-1 Проверка правильности и целостности подключений
ФЕРп 01-12-002-1 Испытание изоляции обмоток электродвигателя до 1 кВ повышенным
напряжением промышленной частоты 50 Гц (ВВИ). Определяется по кол-ву обмоток
статора э/д
ФЕРп 01-12-002-1 Испытание изоляции обмоток электродвигателя до 1 кВ повышенным
напряжением промышленной частоты 50 Гц (ВВИ). Определяется по кол-ву обмоток
статора э/д
ФЕРп 01-09-010 для блоков управления арматурой и наосом (в них есть пускатели,
и различные реле) также в эти блоки приходят сигналы на включение/отключение
(открытие/закрытие) от ШПК
ФЕРп 01-03-002-4 Проверка работы автоматических выключателей с комбинированным
расцепителем напряжение до 1 кВ. Определятся по кол-ву АВ
ФЕРп 01-12-021-01 Проверка работоспособности средств коммутационных аппаратов
(пром. реле, контакторы K, KM)

И как в таком случае применять расценки из Сборник
2. Автоматизированные системы управления? По числу каналов в ШПК? А каналы  управления и сигнализации от ПМУ считать?
также на Датчик расхода ВЗЛЕТ и контроллеры в составе ШПК с завода установлено
ПО но в процесса наладки оно требует настройки это тоже считается по расценкам Сборник
2?


Сообщение отредактировал Centurion - Понедельник, 29.08.2022, 09:13
 
abk63Дата: Понедельник, 29.08.2022, 09:19 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
вы хотите чтобы вам здесь целую лекцию написали?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
CenturionДата: Понедельник, 29.08.2022, 09:43 | Сообщение # 3
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет. Главное что я хочу понять правильно ли считать оборудование используемое АСУ ТП (Арматура, Насосы, Кабеля, АВ) по Сборнику 1 ФЕРп так как  по сборнику 2 это-же оборудование будет в канала. Не будет ли это задвоением работ?
П.С.
Я не сметчик, а наладчик и составляю ВОР, Раньше работали только по ОЕРп-2001 Росатома и в нем все написано человеческим языком.


Сообщение отредактировал Centurion - Понедельник, 29.08.2022, 09:43
 
abk63Дата: Понедельник, 29.08.2022, 09:59 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Centurion ()
Не будет ли это задвоением работ?
конечно будет...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Andrey79Дата: Понедельник, 29.08.2022, 10:33 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Дополнительно к объемам рассчитанным для АС по ФЕРп02 (каналы) по ФЕРп01 можно учитывать на основании п. 1.2.5. ОП ФЕРп 81-05-02-2001

В расценках сборника 2 отдела 1 не учтены затраты на:

пусконаладочные работы, расценки на которые приведены в соответствующих разделах ФЕРп сборника 1 «Электротехнические устройства»: по электрическим машинам (двигателям) электроприводов, коммутационным аппаратам, статическим преобразователям, устройствам питания, измерениям и испытаниям в электроустановках;

Добавлено (29.08.2022, 10:36)
---------------------------------------------
т.е. за двоение у вас частичное, посмотрите что в ходит в автономную наладку - п. 1 2 4 2 :

Автономная наладка автоматизированных систем после завершения их монтажа:

проверка монтажа ПТС (ТС) на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и рабочей документации;

замена отдельных дефектных элементов на исправные, выдаваемые заказчиком;

проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;

фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов (ИМ);

настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка правильности прохождения сигналов;

проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения;

предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры автоматизированных систем, конфигурирование измерительных преобразователей и программно-логических устройств;

подготовка к включению и включение в работу систем измерения, контроля и управления для обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования, и корректировка параметров настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы;

оформление производственной и технической документации.

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.