Здравствуйте!!! Составил смету на систему ОПС: Сигнал20, Извещатели и оповещатели, блок питания, провода. Проблем в составления сметы не было. Но при проверки сметы подрядчиком, оказалось что нужно учесть подключение проводов к извещателям и ППК ОПС. Например Сигнал 20 взят по расценки ФЕРм10-08-001-02 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей. Состав работ не предусомтрен. А извещатель взят по расценки ФЕРм10-08-002-02 дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. состав работ не предусомтрен. Что значить не предусмотрен состав работ, как я понял это означает просто взял прибор и закрепил на стене и все. Но в материалах к данной расценки есть канифоли и олова, для чего они.И нужно ли для отдела 8 раздела 1 пожарная и тревожная сигнализация учитывать еще и подключение проводов к приборам ОПС. В ТЧ ФЕРм10 отдела 8, учтено и не учтено ни чего не разъясняют про включение проводов.