Гибкие вставки
irina23Дата: Среда, 27.06.2018, 16:53 | Сообщение # 1
Рядовой
Астрахань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Астрахань
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Помогите найти ясность по применению расценки на гибкие вставки 20-02-018-01. У меня монтируются различные приточные установки, канальные вентиляторы. По спецификации к ним идут гибкие вставки в кол-ве 2 шт на 1 оборудование. Гибкие вставки приходят на объект отдельно и монтируются отдельно. Заказчик не хочет пропускать расценку, т.к. ссылается на ТЧ, где написано "1.20.13. В расценках табл. 20-03-001, 20-06-015 затраты наустановку гибких вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует
определять по расценкам табл. 20-02-018.". Как можно защитить расценку? Ничего внятного на форумах найти не могу.
 
veronika-2Дата: Среда, 27.06.2018, 17:03 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
391  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 18645
Репутация: 656
Статус: Offline


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
irina23Дата: Среда, 27.06.2018, 17:09 | Сообщение # 3
Рядовой
Астрахань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Астрахань
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Это я все уже читала, но ответа не нашла. Какие то пространные рассуждения. Пыталась сравнить часы в разных редакциях баз, но так ничего и не поняла.
 
vladnikДата: Среда, 27.06.2018, 18:01 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб
Награды:
259  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12979
Репутация: 288
Статус: Offline
Цитата irina23 ()
Как можно защитить расценку?
какую? если
Цитата irina23 ()
1.20.13. В расценках табл. 20-03-001, 20-06-015 затраты наустановку гибких вставок не учтены
 
irina23Дата: Среда, 27.06.2018, 18:04 | Сообщение # 5
Рядовой
Астрахань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Астрахань
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
какую? если
Расценки на приточные установки ФЕР20-06-002 и канальные вентиляторы ФЕР20-03-002 и к ним дополнительно расценку на установку гибких вставок


Сообщение отредактировал irina23 - Среда, 27.06.2018, 18:08
 
vladnikДата: Среда, 27.06.2018, 18:11 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб
Награды:
259  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 12979
Репутация: 288
Статус: Offline
Цитата irina23 ()
ФЕР20-03-002
Установка вентиляторов осевых массой до...  мимо тч

Цитата irina23 ()
ФЕР20-06-002
вообше КОМПЛЕКСНАЯ расценка..учтено ФСЕ по присоединению камеры..(ну за искл. эл-ки)
здесь вставки учтены..

Добавлено (27.06.2018, 18:11)
---------------------------------------------

Цитата irina23 ()
Гибкие вставки приходят на объект отдельно
болты с гайками .. тоже


Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 27.06.2018, 18:10
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Гибкие вставки (правильность применения расценки на гибкие вставки)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.