Приветствую Вас Гость :: RSS :: Воскресенье :: 21.01.2018 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа


Мини-чат

Наш опрос
Каким методом Вы пользуетесь при составлении смет?
Всего ответов: 2307

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 11
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Устройство покрытий бесшовных БИРСС Мультипол толщиной 3 мм (вопрос по выбору расценки и по составу учтенных материалов)
Устройство покрытий бесшовных БИРСС Мультипол толщиной 3 мм
vladmirbochekДата: Среда, 03.01.2018, 14:22 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
С Новым Годом всех! К сожалению (или к счастью), я уже вышел на работу, ну и как следствие, у меня появился вопрос.
Для устройства покрытия БИРСС Мультипол мною была выбрана расценка ФЕР11-01-023-04 (ФЕР 2014 с изм. 1,2). Грунтуем ФССЦ-101-6464 (Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований "БИРСС Харц") - по проекту. Заливка пола выполняется материалом - ФССЦ-101-6457 (Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол") - по проекту. Правильно ли была выбрана расценка и верно ли я делаю, что исключаю все материалы, кроме кварцевого порошка согласно документации производителя (скрин приложу, см. пункт 3)?
И еще вопрос, по идее расценкой учтена грунтовка, но вот чисто грунтовку я в материале так и не нашел. Чем она в расценке выполняется? Каучук бутадиен-нитрильный?
Прикрепления: 8807055.png(774Kb)


СПб, ГРАНД-Смета 7.3.4 (ФЕР 2014, ФЕР 2017)

Сообщение отредактировал vladmirbochek - Среда, 03.01.2018, 14:25
 
ksanДата: Среда, 03.01.2018, 15:03 | Сообщение # 2
Полковник
Нижний Новгород
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 151
Репутация: 4
Статус: Offline
Цитата vladmirbochek ()
по проекту.

+1% на потери.

Цитата vladmirbochek ()
Правильно ли была выбрана расценка и верно ли я делаю, что исключаю все материалы, кроме кварцевого порошка

Угу

Цитата vladmirbochek ()
Чем она в расценке выполняется?

Теми же материалами что и покрытие.

Цитата vladmirbochek ()
Каучук бутадиен-нитрильный?

Наполнитель-пластификатор


Имейте мужество, обосновано отказать руководителю!
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Устройство покрытий бесшовных БИРСС Мультипол толщиной 3 мм (вопрос по выбору расценки и по составу учтенных материалов)
Страница 1 из 11
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Семушин А.А.