Здравствуйте, бодаемся с Проектным институтом по следующему вопросу. Вычитают ресурс из расценки, затем берут тот же ресурс с другим объемом, объем берут из спецификации. Как вы считаете это правомерно? на картинке пример.
Сообщение отредактировал Millenium1895 - Пятница, 24.11.2017, 08:13
Дата: Пятница, 24.11.2017, 07:37 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Millenium1895, расход краски на 2 слоя не может быть таким большим. 108,54кг/116м2/2слоя=468 грамм на 1 слой, толщина слоя примерно 70 мкм получается (2 слоя - 140 мкм). Максимальная толщина одного слоя для ХС-759 30мкм. Кто-то где-то ошибся, либо проектировщики, либо сметчики...
Millenium1895, и переименуйте нормально тему, а то в корзину улетит с таким названием.
Дата: Пятница, 24.11.2017, 07:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаslavalit ()
и переименуйте нормально тему, а то в корзину улетит с таким названием.
а я уж подумала что сибиряки по примеру питерских решили встречу замутить ну думаю, как хорошо, захожу а тут про краску
Дата: Пятница, 24.11.2017, 08:19 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаslavalit ()
Millenium1895, расход краски на 2 слоя не может быть таким большим.108,54кг/116м2/2слоя=468 грамм на 1 слой, толщина слоя примерно 70 мкм получается (2 слоя - 140 мкм).Максимальная толщина одного слоя для ХС-759 30мкм. Кто-то где-то ошибся, либо проектировщики, либо сметчики...Возможно по проекту окраска в 4 слоя?
Вы правы, 4 слоя. Как Вы считаете можно вычитать ресурс из расценки и вот так вот менять объем на основании спецификации проекта? Они не только краску выдергивают, но и болты, гайки. Такой подход правомерен?
Дата: Пятница, 24.11.2017, 08:32 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1088
Репутация:
Статус: Offline
По краске не скажу, но сетки при бетонировании, опираюсь на расчет проектанта.
Дата: Пятница, 24.11.2017, 09:23 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 213
Репутация:
Статус: Offline
Millenium1895, вас смущает увеличение расхода материала относительно нормативного или занижение стоимости в связи с отсутствием компенсации ТЗ на еще 2 слоя?) В первом случае сомнения прочь. Во втором можно попробовать коэффициент к ПЗ (но не факт что прокатит). А вот с болтами и гайками внимательнее. Расценки построены на принципах усреднения и в меньшую сторону не корректируются. Болты и гайки удаляйте заменяйте когда расценка взята применительно к другому способу крепления.
Сообщение отредактировал leonenkoka - Пятница, 24.11.2017, 09:32
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.