Проектные работы при ремонте ОПС-могут ли иметь место?
ХохотушкаДата: Вторник, 28.02.2017, 14:22 | Сообщение # 1
Рядовой
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Могут ли иметь место при ремонте охранно-пожарной сигнализации проектные работы или это все-таки реконструкция и модернизация? Подрядчик настаивает на  включение в "ремонтный" договор пункта об оплате проектных работ по сборникам на проектные работы. Заказчик против включения данного пункта, так как считает, что любое изменение существующей разводки, кол-ва датчиков, их технических характеристик - модернизация и не может оплачиваться по статье "ремонт". Подрядчик же настаивает на этом пункте, добавляя, что по современным требованиям техники безопасности и существующим нормативам необходимо изменение кол-ва датчиков, либо их чувствительности, замена старых датчиков на новые с другими техническими характеристиками (старых датчиков уже не выпускают) требует изменение конфигурации разводки и.т.д., при этом, указанные работы вовсе не реконструкция и модернизация, а обыкновенный ремонт. Кто прав?
 
Fanat877Дата: Вторник, 28.02.2017, 14:58 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Награды:
17  
Группа: Проверенные
Сообщений: 650
Репутация: 41
Статус: Offline
Понятное дело подрядчик хочет заработать, а что вы собираетесь сделать, заменить старые извещатели на новые?
 
veronika-2Дата: Вторник, 28.02.2017, 15:04 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Хохотушка, поищите на форуме что такое текуший, капитальный ремонт и реконструкция. 
Цитата Хохотушка ()
Подрядчик же настаивает на этом пункте, добавляя, что по современным требованиям техники безопасности и существующим нормативам необходимо изменение кол-ва датчиков, либо их чувствительности, замена старых датчиков на новые с другими техническими характеристиками (старых датчиков уже не выпускают) требует изменение конфигурации разводки и.т.д., при этом, указанные работы вовсе не реконструкция и модернизация, а обыкновенный ремонт.
и это никак не может быть ремонтом обычным, скорее - реконструкцией, т.к. меняется принципиальная схеа, количество датчиков и прочее, что требует за собой разработку проекта.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ХохотушкаДата: Среда, 01.03.2017, 08:33 | Сообщение # 4
Рядовой
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Fanat877 ()
Понятное дело подрядчик хочет заработать, а что вы собираетесь сделать, заменить старые извещатели на новые?

Да, именно.
 
vladnikДата: Среда, 01.03.2017, 09:11 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Хохотушка ()
Заказчик против включения данного пункта, так как считает, что любое изменение существующей разводки, кол-ва датчиков, их технических характеристик - модернизация и не может оплачиваться по статье "ремонт"
ЭТО ключевое. Зак прав на 100%
Статья финасирования в данном случае определяет ВОЗМОЖНЫЕ траты.
ИД в данном случае выполняется  за счет средств, предусмотренных НР.
ФСЕ.
 
Andrey79Дата: Среда, 01.03.2017, 11:14 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
ИД в данном случае выполняется за счет средств, предусмотренных НР.
 Это так.
Но прежде чем будут сделаны некие работы по ОПС (морально устаревшей) рабочие должны знать что делать и в каком количестве...что бы в результате ОПС заработала в нужных режимах...
В случае с ремонтом - они могут сделать все согласно дефектной ведомости, разработанной и утвержденной заказчиком....
Если заказчик такой ведомости не дал сам, и не дал ее разработать подрядчику для согласования...(либо разработать проект) то подрядчики не имеют права что-то творить не зная что получится в результате...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.