Есть заявка на замену 10 опор ЛЭП 0,4кВт, провод не меняется, опоры разбросаны в разных местах (т.е меняем не сплошняком, а точечно), демонтаж провода измеряется в опорах здесь все ясно, а как в таком случае быть с подвеской провода? В расценке ФЕР33-04-008-02 единица измерения 1км
Дата: Среда, 21.12.2016, 08:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
vyacheslav_medvedev_86, ВУЕР
Дата: Среда, 21.12.2016, 09:21 | Сообщение #
Полковник
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Берете демонтаж по ТЕР-33-4-40-1, если не три провода, минусуете по ТЕР-33-4-40-2. А монтаж провода по ТЕР 33-4-8-1 на ед.из. (Переведите метры в км). Вам в любом случае нужно знать длину линии.
Дата: Среда, 21.12.2016, 12:34 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Подвес неизолированных проводов по ТЕР33-04-008-01, подвес СИП по ТЕР33-04-017-01. Расход провода=строительная длина провода (пролеты опор)*1,045 (ТЧ п.2.33.17)