IrinaTalanovaДата: Вторник, 30.08.2016, 09:43 | Сообщение # 1
Рядовой
Томск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, дорогие форумчане! Кто-нибудь сталкивался с расценкой 27-06-007 "Устройство швов в бетоне", подскажите, пожалуйста, на какую глубину и какой толщины предусматриваются работы по нарезке швов.
 
murena12Дата: Вторник, 30.08.2016, 10:14 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Новороссийск
Награды:
51  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 942
Репутация: 105
Статус: Offline
 
Взято отсюда


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета" 8.0.3
 
IrinaTalanovaДата: Вторник, 30.08.2016, 10:54 | Сообщение # 3
Рядовой
Томск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо  за ответ :), но думаю сослаться не техкарту вряд ли удастся sad
У меня сложилась такая ситуация, что 1-ый тип шва нарезается на глубину 240 мм, а 2-ой тип шва - на 35 мм, толщина швов 5 и 10 мм соответственно. Фактические затраты по нарезке 1 метра по 1-ому и 2-ому типу отличаются значительно. Вот и хочется разобраться, что все-таки учитывается расценкой, может были какие то разъяснения по этому вопросу. Мои уже продолжительные поиски не дают результатов, может здесь, на этом форуме, знающие люди смогут мне помочь  weep
 
murena12Дата: Вторник, 30.08.2016, 11:34 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Новороссийск
Награды:
51  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 942
Репутация: 105
Статус: Offline
IrinaTalanova, в тех карте есть отсылка к исходному документу: ВСН 139-80 Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. В этом документе есть п.2.26 и таблица 6, в которых прописаны ширина паза и глубина нарезки паза в долях от толщины покрытия. Всего поиск занял не более 15 мин. А вы даже техкарту не удосужились внимательно прочитать


Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика

ПК "ГРАНД-Смета" 8.0.3


Сообщение отредактировал murena12 - Вторник, 30.08.2016, 11:34
 
IrinaTalanovaДата: Вторник, 30.08.2016, 12:15 | Сообщение # 5
Рядовой
Томск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
В ВСН 139-80 в табл. 6 прописана ширина паза для шва сжатия 8-20 мм  в зависимости от расстояния между швами. Для того чтобы прорезать минимальную ширину шва достаточно 1 пропила шовнарезчиком, а для того чтобы сделать максимальную ширину - нарезчику по одному шву придется пройти несколько раз (либо использовать несколько алмазных дисков одновременно). Т.о. и трудозатраты, и расходные материалы будут выше во втором случае, а расценка одна, и учитывает она п.м шва, без учета ширины и глубины пропила. Поэтому и хочется разобраться, какие именно размеры шва заложены расценкой.
 
veronika-2Дата: Вторник, 30.08.2016, 12:30 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
370  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 18046
Репутация: 634
Статус: Online
Цитата IrinaTalanova ()
Поэтому и хочется разобраться, какие именно размеры шва заложены расценкой.

это вам в ФЦЦС, за денюжку ответят... что же они там предусмотрели


"Не строю в душЕ из себя недотрогу. И честно добавлю: характер - не мёд. Вчера черный кот уступил мне дорогу и , сплюнув три раза, поплелся в обход" (С)
"Претензии в свой адрес принимаю один раз в неделю. Вчера" (С)
P.S. Работаю в Гранд-смете. в какой повезет...
 
IrinaTalanovaДата: Вторник, 30.08.2016, 13:45 | Сообщение # 7
Рядовой
Томск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо!  smile
Написали письмо в ФАУ ФЦЦС - будем ждать ответ.
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Устройство швов в бетоне
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.