Очистка резервуара от остатка топлива
Leonid_VolodinДата: Пятница, 26.08.2016, 13:40 | Сообщение # 1
Сержант
Пятигорск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пятигорск
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
1.Освобождение резервуара СУГ от остатка топлива
2.Продувка резервуара СУГ азотом с последующим заполнением его до 1,0МПа

По второй позиции предположил применить Таблица ГЭСН 24-02-120 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом
Состав работ:

01. Закачка воздуха в ресивер до давления 0,3 МПа (3,0 кг/см2). 02. Переключение запорной арматуры инвентарного узла подключения компрессора для очистки и испытания. 03. Очистка полости продувкой.

По первой ничего не могу придумать
 
veronika-2Дата: Пятница, 26.08.2016, 13:42 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Leonid_Volodin ()
По первой ничего не могу придумать

ФЕР46-08-108-01 Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Leonid_VolodinДата: Пятница, 26.08.2016, 13:44 | Сообщение # 3
Сержант
Пятигорск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пятигорск
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, спасибо большое.
 
ТюленинДата: Суббота, 27.08.2016, 13:49 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
ФЕР46-08-108-01 Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара
неправильно для 
Цитата Leonid_Volodin ()
резервуара СУГ
ибо от СУГ (производные от ШФЛУ) нет трвердых отстатков, а максимум 2% жидкая фракция... Её из резервуара просто сливают через "кранчик", максимум что можно взять погркжной насос на откачку 2% от объема резервуара.


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика