Приветствую Вас Гость :: RSS :: Понедельник :: 21.08.2017 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа


Мини-чат

Наш опрос
В какой программе Вы работаете?

Всего ответов: 2088

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Страница 1 из 11
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Неоновая подсветка по зданию
Неоновая подсветка по зданию
MasyaSvetДата: Вторник, 12.07.2016, 03:38 | Сообщение # 1
Подполковник
Владивосток
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 143
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Не нашла ничего подходящего на форуме.  У меня в задании написано:
1. Демонтаж неоновой газоразрядной трубки 80 мп
2. Монтаж гибкой неоновой подсветки (зеленого цвета размером 14,5х27,5 мм (выполнить по периметру навеса) 80 мп
3. Монтаж клипсы алюминиевой монтажной (мини-канал 14х27,5 мм) - 80 мп
4. Комплект подключения для неона (сетевой шнур 1,5 метровый) - 3 шт
5. Подключение подсветки к существующему автомату - 2шт
Подскажите пожалуйста если кто делал такое или кто знает...
 
abk63Дата: Вторник, 12.07.2016, 04:26 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
348  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16960
Репутация: 453
Статус: Offline
Цитата MasyaSvet ()
1. Демонтаж неоновой газоразрядной трубки 80 мп
возьмите применительно демонтаж люминесцентных светильников
Цитата MasyaSvet ()
3. Монтаж клипсы алюминиевой монтажной (мини-канал 14х27,5 мм) - 80 мп
монтаж кабель-канала
Цитата MasyaSvet ()
2. Монтаж гибкой неоновой подсветки (зеленого цвета размером 14,5х27,5 мм (выполнить по периметру навеса) 80 мп
прокладка кабеля в канале с креплением по всей длине
Цитата MasyaSvet ()
4. Комплект подключения для неона (сетевой шнур 1,5 метровый) - 3 шт
просто стоимость
Цитата MasyaSvet ()
5. Подключение подсветки к существующему автомату - 2шт
ну про это не раз писали на форуме...


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
MasyaSvetДата: Вторник, 12.07.2016, 14:54 | Сообщение # 3
Подполковник
Владивосток
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 143
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое за помощь!!!
Цитата abk63 ()
прокладка кабеля в канале с креплением по всей длине
Вот тут проблемка с сечением ((( 14х27 мм. Не знаю что и взять. Можно  может ГЭСНм08-02-399-05 или ГЭСНм08-02-402-01 или ГЭСНм08-02-405-06.
 по поводу 5. Подключение подсветки к существующему автомату - 2штну про это не раз писали на форуме...  По этой Гм 8-3-574-1
 
abk63Дата: Вторник, 12.07.2016, 17:00 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
348  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16960
Репутация: 453
Статус: Offline
MasyaSvet, ключевое слово -
Цитата abk63 ()
креплением по всей длине
ФЕРм08-02-147-01 зависит от веса, а не сечения
Цитата MasyaSvet ()
по поводу 5. Подключение подсветки к существующему автомату - 2штну про это не раз писали на форуме... По этой Гм 8-3-574-1
или 144 группа. выбирайте сами...


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
Форум сметчиков » Ценообразование в строительстве » Вопросы-ответы » Неоновая подсветка по зданию
Страница 1 из 11
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Семушин А.А.