Подскажите по расценке на электролабораторию
Дмитрий1756Дата: Вторник, 22.03.2016, 11:36 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Вопрос по расценке 171301 - "Лаборатория передвижная измерительно-настроечная", всегда ее использовал с коэффициентом 401,78 для ЭММ. Заказчики принимали и соглашались с этим коэффициентом, даже когда шла "жесткая борьба". На днях очередной заказчик вернул смету с этой расценкой с просьбой обосновать ее. А я не знаю как обосновать. Прошу помощи у Вас. Заранее благодарен всем кто ответит.
 
veronika-2Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:01 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Дмитрий1756 ()
А я не знаю как обосновать

очень просто. объяснить на основании чего применяли и почему с таким индексом


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ЛюдочкаДата: Вторник, 22.03.2016, 14:37 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Дмитрий1756, Ваше основание - программа производства пусконаладочных работ, в ней и пропишите свою лабораторию с часами ее работы.
А потом подпишите программу у Заказчика и на основании программы включайте в смету.
Единственное что, индекс Вам придется брать не пусконаладочный (для ЭММ - если считаете раздельно по статьям затрат, для вида строительства - если используете единый индекс пересчета).
 
Дмитрий1756Дата: Среда, 23.03.2016, 10:43 | Сообщение # 4
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Людочка ()
Ваше основание - программа производства пусконаладочных работ, в ней и пропишите свою лабораторию с часами ее работы.А потом подпишите программу у Заказчика и на основании программы включайте в смету.Единственное что, индекс Вам придется брать не пусконаладочный (для ЭММ - если считаете раздельно по статьям затрат, для вида строительства - если используете единый индекс пересчета).
Большое спасибо за ответ! Проблема в том, что работы уже выполнены, а заказчик принимать эту расценку не хочет. Всегда думал, что где-то написано про этот коэффициент... wacko
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.