Видеонаблюдение по периметру. Наружные сети или внутренние?
AliensmindДата: Понедельник, 14.12.2015, 09:55 | Сообщение # 1
Подполковник
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 107
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый!
Запроектировано видеонаблюдение по периметру стрельб, по периметру лабораторий (вдоль забора вокруг здания).
Посоветуйте, пожалуйста.
Правильнее будет отнести видеонаблюдение по периметру в гл.2 ССР (где основная слаботочка, охр. и пож.сигн.) или в гл. "Наружные сети связи"
 
dozorДата: Понедельник, 14.12.2015, 10:33 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Aliensmind, если будет кабельная канализация. установка опор и т.д. то в наружку.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.