Добрый день! Мы составили смету и направили ее Заказчику на проверку. Нужно расценить монтаж двери герметичной. Расценка ТЕРм-13-11-001 Вопрос в том что в нашей смете размер двери мы брали чисто по дверному полотну. А Заказчик выпустил смету по полотну с учетом рамы (т.е. размер получился больше и расценка другая)
Кто прав?
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:38 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, может конечно веткой ошиблась. Но главный вопрос в том как правильно брать расценку на монтаж двери. С учетом рамы и откосов? Или брать размер только самого дверного полотна
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Тема перенесена в соответствующий раздел.
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
kuznetsovadaria91, поясните пожалуйста что у вас за объект
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:44 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Атомная станция
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
kuznetsovadaria91, так расценка не от размера двери зависит, а от массы. если у вас дверь - почему расценку берете на люки?
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:54 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, опечаталась. ТЕРм13-11-002 Вес до 5т. (4,2т) Размер дверного полотна 1500*900 С учетом рамы 1800*1120
Какую расценку применить?
Сообщение отредактировал kuznetsovadaria91 - Пятница, 27.11.2015, 11:51
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
kuznetsovadaria91, единица измерения что гласит.?. И в ТЧ посмотрите.
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:36 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Aleksej, ед. измерения т. В тех.части инфы нет
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
kuznetsovadaria91, мой вам совет - ищите гост или серию, типовой проект - что угодно, документ, по которому эти люки-двери изготавливаются. правда только там будет. в расценках - конкретная маркировка стоит с размерами. надо искать к ней расшифровку. более помочь увы ничем не смогу
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
kuznetsovadaria91, Вы же монтируете не только полотно...А весь блок в сборе.. ТЕРм13-11-002 у меня нет этого сборника.. Вес бока -по паспорту изготовителя.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.