Дата: Понедельник, 31.08.2015, 15:39 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 337
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите где можно найти стоимость по объектам аналогам для котельной при строительстве детского сада. В НДС - нет, в РСС - нет, в КО-инвест на магистральные сети -нет((((
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 16:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpendros ()
для котельной при строительстве детского сада
а что за котельная в детском саду? Электрическая... угольная... или...
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 16:58 | Сообщение #
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 17:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
smet4uk, так котельные-то все газовые, а в д/с вроде даже на кухне только электроплиты... Строили несколько д/с в 2010-14 гг., и только в одном предусматривалось резервное отопление электрокотлами в рамках ИТП, который от ТС...
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 17:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатакодировщик ()
так котельные-то все газовые, а в д/с вроде даже на кухне только электроплиты...
и что? одно другому не мешает. газ подводится только к котельной, и все
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, СНиП II-35-76 п. 1.8 :"...Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха. "
Дата: Вторник, 01.09.2015, 05:47 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатакодировщик ()
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям
Сообщение отредактировал abk63 - Вторник, 01.09.2015, 05:48
Дата: Вторник, 01.09.2015, 11:28 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 337
Репутация:
Статус: Offline
smet4uk, спасибо огромное
Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик,
Цитатаabk63 ()
отступаем от здания ... метров и строим...
совершенно верно. отдельно стоящие котельные на территории не запрещены. неоднократно считали газификацию всяко-разных муниципальных объектов - и школы, и сады, и больницы.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.