Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Якорение проводов ВЛ
DvinyatinkaДата: Понедельник, 24.08.2015, 14:41 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация: 11
Статус: Offline
Добрый день! Прошу помочь подобрать расценку на якорение проводов при демонтаже проводов ВЛ 0,4-330 кВ.
 
abk63Дата: Вторник, 25.08.2015, 06:31 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
как вариант м37 сборник. только зачем их якорить? особенно 0,4 кВ. опоры поломать можно...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
DvinyatinkaДата: Вторник, 25.08.2015, 15:40 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация: 11
Статус: Offline
в проекте сооружается ВЛ 500 кВ, и там где она пересекает линии 0,4-300, они переустраиваются. ставят доп. опоры или переносят старые, демонтируют провода, затем заново подвешивают. и вот там где провода демонтируют проектировщики указывают "якорение проводов возле опоры"
причем способ точной проектировщики не знают, говорят "пока нет опоры, провод за что-то цепляют", чуть ли не привязывают к трактору.  в составе работ даже в расценках на демонтаж проводов/опор по низковольтным 0,4-10 кВ ничего подобного не указывается. хотя теоретически это должно же технологией выполнения работ предусматриваться. попробую посмотреть  в м37, спасибо!

Добавлено (25.08.2015, 15:40)
---------------------------------------------
Вот,что я нашла в ППР на перестановку опоры:
2.11 Электромонтерам натянуть и заякорить за фундаменты все
опущенные провода и грозотрос на опоре №2 .- закрепить за фундамент коротким стропом монтажный блок г.п. 3 тс изапасовать в него тяговый трос. Один конец соединить с тяговыммеханизмом, а второй скобой с клиновым зажимом №1;- Установить на расстоянии 6-8 м от гирлянды в сторону опоры №1клиновой зажим №1 на один из проводов и ходом тягового механизманатянуть провод на 30 –50 см;- закрепить за фундамент на удавку строп L=6 м и соединить скобойсвободный его конец с клиновым монтажным зажимом №2;- установить клиновой зажим №2 на провод, натянув строп вручную.- ослабить тяговый трос обратным ходом механизма (проводзафиксирован);- снять с провода клиновой зажим №1 и переставить его на следующийпровод и повторить еще 3 раза операцию закрепления проводов игрозотроса.Хронометраж0,85 ч.ч на 1 провод (трос)Общее 0,85х4=3,4ч.ч.
куча операций!

При этом в перечне материалов указано, что в  качестве якоря может быть применена плита анкерная ПАЗ-2 сзаглублением не менее 1 м, свая забиваемая или кусок ж/бстойки,
установленной в сверленный котлован. Якорь должен держатьнагрузку
не менее 3 тс

и тут вдруг провод закрепляется за фундамент

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика