Якорение проводов ВЛ
DvinyatinkaДата: Понедельник, 24.08.2015, 14:41 | Сообщение # 1
Полковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 241
Репутация: 11
Статус: Offline
Добрый день! Прошу помочь подобрать расценку на якорение проводов при демонтаже проводов ВЛ 0,4-330 кВ.
 
abk63Дата: Вторник, 25.08.2015, 06:31 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
348  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 16993
Репутация: 455
Статус: Offline
как вариант м37 сборник. только зачем их якорить? особенно 0,4 кВ. опоры поломать можно...


Проверка достоверности сметной документации
Пособие сметчику «Пусконаладочные работы электроустановок»
Курсы сметного дела на электромонтажные работы
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент
 
DvinyatinkaДата: Вторник, 25.08.2015, 15:40 | Сообщение # 3
Полковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 241
Репутация: 11
Статус: Offline
в проекте сооружается ВЛ 500 кВ, и там где она пересекает линии 0,4-300, они переустраиваются. ставят доп. опоры или переносят старые, демонтируют провода, затем заново подвешивают. и вот там где провода демонтируют проектировщики указывают "якорение проводов возле опоры"
причем способ точной проектировщики не знают, говорят "пока нет опоры, провод за что-то цепляют", чуть ли не привязывают к трактору.  в составе работ даже в расценках на демонтаж проводов/опор по низковольтным 0,4-10 кВ ничего подобного не указывается. хотя теоретически это должно же технологией выполнения работ предусматриваться. попробую посмотреть  в м37, спасибо!

Добавлено (25.08.2015, 15:40)
---------------------------------------------
Вот,что я нашла в ППР на перестановку опоры:
2.11 Электромонтерам натянуть и заякорить за фундаменты все
опущенные провода и грозотрос на опоре №2 .- закрепить за фундамент коротким стропом монтажный блок г.п. 3 тс изапасовать в него тяговый трос. Один конец соединить с тяговыммеханизмом, а второй скобой с клиновым зажимом №1;- Установить на расстоянии 6-8 м от гирлянды в сторону опоры №1клиновой зажим №1 на один из проводов и ходом тягового механизманатянуть провод на 30 –50 см;- закрепить за фундамент на удавку строп L=6 м и соединить скобойсвободный его конец с клиновым монтажным зажимом №2;- установить клиновой зажим №2 на провод, натянув строп вручную.- ослабить тяговый трос обратным ходом механизма (проводзафиксирован);- снять с провода клиновой зажим №1 и переставить его на следующийпровод и повторить еще 3 раза операцию закрепления проводов игрозотроса.Хронометраж0,85 ч.ч на 1 провод (трос)Общее 0,85х4=3,4ч.ч.
куча операций!

При этом в перечне материалов указано, что в  качестве якоря может быть применена плита анкерная ПАЗ-2 сзаглублением не менее 1 м, свая забиваемая или кусок ж/бстойки,
установленной в сверленный котлован. Якорь должен держатьнагрузку
не менее 3 тс

и тут вдруг провод закрепляется за фундамент

 