Anna3707Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:14 | Сообщение # 1
Лейтенант
Кривой Рог
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Кривой Рог
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, подскажите пожалуйста есть расценка ТЕРр53-25-1 "Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий" В составе работ учтено сверление отверстий, но не указана глубина. В тех.части тоже ничего не нашла по этому вопросу. А вот мне нужна глубина 900мм и я ее беру дополнительными расценками на сверление ТЕР46-03-002-04 и ТЕР46-03-002-20, но заказчик говорит убирать расценки на сверление, т.к. это учтено в ТЕРр53-25-1. Подскажите пожалуйста, где мне найти описание, какая глубина сверления в ТЕРр53-25-1.
 
Алексей6488Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:36 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Ставрополь
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 265
Репутация: -1
Статус: Offline
Цитата Anna3707 ()
но заказчик говорит убирать расценки на сверление, т.к. это учтено в ТЕРр53-25-1. Подскажите пожалуйста, где мне найти описание, какая глубина сверления в ТЕРр53-25-1.
Почитайте состав работ. Нет там сверления.
 
МарикаДата: Четверг, 30.10.2014, 12:43 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Anna3707, а зачем для перемычки сверление на 90см?


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
Anna3707Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:44 | Сообщение # 4
Лейтенант
Кривой Рог
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Кривой Рог
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Алексей6488 ()
Почитайте состав работ. Нет там сверления.

1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий.
 
Алексей6488Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:46 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Ставрополь
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 265
Репутация: -1
Статус: Offline
Цитата Anna3707 ()
Цитата Алексей6488 ()Почитайте состав работ. Нет там сверления.

1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий.
Ну если пробивка это сверление.... Пробить отверстие можно например шлямбуром.
 
Anna3707Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:50 | Сообщение # 6
Лейтенант
Кривой Рог
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Кривой Рог
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Марика ()
а зачем для перемычки сверление на 90см?
 Нужно)

Добавлено (30.10.2014, 12:49)
---------------------------------------------

Цитата Алексей6488 ()
Ну если пробивка это сверление.... Пробить отверстие можно например шлямбуром.
Алексей, то есть я могу взять отдельно расценки для сверления?

Добавлено (30.10.2014, 12:50)
---------------------------------------------
Алексей, то есть я могу взять отдельно расценки для сверления?

 
Алексей6488Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:56 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Ставрополь
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 265
Репутация: -1
Статус: Offline
Цитата Anna3707 ()
Алексей, то есть я могу взять отдельно расценки для сверления?
Цитата Марика ()
Anna3707, а зачем для перемычки сверление на 90см?
В составе работ есть пробивка. Если Вы настаиваете на сверлении согласуйте с заказчиком, обоснуйте сверление.
 
Anna3707Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:59 | Сообщение # 8
Лейтенант
Кривой Рог
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Кривой Рог
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Алексей6488 ()
В составе работ есть пробивка. Если Вы настаиваете на сверлении согласуйте с заказчиком, обоснуйте сверление.

Спасибо большое, Алексей. Как раз когда меня заинтересовал этот вопрос, за соседней стенкой стали сверлить, а затем постукивать)))))
 
slavalitДата: Пятница, 31.10.2014, 03:37 | Сообщение # 9
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Цитата Anna3707 ()
ТЕРр53-25-1 "Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий" В составе работ учтено сверление отверстий, но не указана глубина

Чаще всего такие перемычки устраивают при пробивке проемов в кирпичных стенах, толщина таких стен обычно от 38 до 64 см. В среднем глубина сверления/пробивки отверстий под болты получается примерно 20-40 см (толщина стены за минусом глубины борозд под перемычку - швеллер или двутавр с двух сторон стены)...

Anna3707, а так заказчик в принципе прав - "усреднение"... ))
Расценка на тонну перемычек - соответственно глубину пробивки отверстий, заложенных в расценку узнать не возможно, но можно точно сказать что эта величина переменная. Чем толще стена, тем больше масса перемычки, тем больше глубина отверстий, учтенная расценкой.
 
ТюленинДата: Пятница, 31.10.2014, 05:38 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата slavalit ()
Чем толще стена, тем больше масса перемычки
Интересненько, можно подробнее... Никогда не привязывал, и не встречал у других, геометрические размеры (и сл-но массу) перемычки к размерам опоры (тут толщина стены)... Основой для определения размеров перемычки, в том числе и размеры её опорной части, является суммарная нагрузка на перемычку.


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
slavalitДата: Среда, 05.11.2014, 08:30 | Сообщение # 11
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Тюленин, нагрузка на перемычку зависит же от толщины кирпичной стены...
Плюс связи между элементами перемычки длиннее (по ширине стены), и сами стягивающие болты тоже длиннее, отсюда и увеличение массы перемычки при равной ширине проема, но большей толщине стены.
 
ТюленинДата: Среда, 05.11.2014, 08:37 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
slavalit, не совсем так... толщина стены величина неизменная, а вот конструкция перемычки может быть различная в зависимости от нагрузки (разные геометр. размеры опорной части, разная конструкция балки - типа их швеллера или двутавра, тип конструкции- типа балка или ферма).


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
slavalitДата: Среда, 05.11.2014, 11:26 | Сообщение # 13
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Тюленин, конечно это всё верно...
Но я исходил из конкретного случая - металлические перемычки при пробивке проемов в существующих кирпичных стенах. Массу типовых перемычек, если её нет в проекте/дефектовке, беру вот из этой таблички:
Прикрепления: 2108337.jpg (407.0 Kb) · 4066139.jpg (321.4 Kb)
 
ТюленинДата: Среда, 05.11.2014, 11:30 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
slavalit,  спасибо!... Давно таких документов не встречал... Куда все нормали подевались?


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика